Mi sono trovato nella situazione che descrivo di seguito ma non sono sicuro che sia a norma.
In un edificio esistente ci sono due dispersori di terra (picchetti) collegati ognuno ad un collettore. I due collettori sono collegati tra di loro tramite un cavo isolato posato in tubazione all'interno dell'edificio.
Questa soluzione è corretta o devo collegare i due picchetti fra di loro "senza passare" dai collettori?
Collegamento tra dispersori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
I due impianti di terra collegati ai collettori fanno parte dello stesso impianto elettrico o sono due impianti didtinti ?
Fai una verifica di terra dei due impianti scollegati tra di loro, se la resistenza di terra è buona, un collegamento supplementare tra di loro non può che far bene
Fai una verifica di terra dei due impianti scollegati tra di loro, se la resistenza di terra è buona, un collegamento supplementare tra di loro non può che far bene
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
gabrisav ha scritto:I due impianti di terra collegati ai collettori fanno parte dello stesso impianto elettrico o sono due impianti didtinti ?
L'impianto elettrico è unico
gabrisav ha scritto:Fai una verifica di terra dei due impianti scollegati tra di loro, se la resistenza di terra è buona, un collegamento supplementare tra di loro non può che far bene
Volelo sapere se era corretto normativamente collegarli così non considerandolo un collegamento supplementare ma parte dello stesso impianto di terra.
0
voti
per curiosità, prima ancora di chiederti cosa dice (se dice) la norma, ti sei posto il problema dal punto di vista elettrico?
cosa avrebbe di sconveniente il parallelo dei dispersori fatto tramite il collegamento tra i collettori?
cosa avrebbe di sconveniente il parallelo dei dispersori fatto tramite il collegamento tra i collettori?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
attilio ha scritto:per curiosità, prima ancora di chiederti cosa dice (se dice) la norma, ti sei posto il problema dal punto di vista elettrico?
Sinceramente no!
Non mi piace l'idea di avere due collettori principali.
0
voti
Io onestamente non riesco a vedere il problema.......cosa cambia se ad essere collegati tra di loro sono i due collettori o i due dispersori? Elettricamente non cambia assolutamente nulla, non trovi?
Non ti piace l'idea di avere due collettori principali, perché, se tu collegassi direttamente i due dispersori tra loro, non avresti sempre due collettori principali?
Non ti piace l'idea di avere due collettori principali, perché, se tu collegassi direttamente i due dispersori tra loro, non avresti sempre due collettori principali?
0
voti
clanis ha scritto:... se tu collegassi direttamente i due dispersori tra loro, non avresti sempre due collettori principali?
Collegherei il dispersore solamente al collettore in prossimità del quadro principale e di lì mi "distriburei" il PE.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)