[21] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2016, 13:46

qui trovi un mio articolo relativo ai relè.

Ciao
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[22] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 19:42

MassimoB ha scritto:qui trovi un mio articolo relativo ai relè.

Ciao



Ho letto il tuo articolo fatto molto bene e molto utile.Pero' scusami non ho capito bene .Cioe' nel caso dovessi usare un rele passo passo sempre alimentato puo' bruciarsi? .Mi spiego meglio la bobina essendo sempre alimentata puo' bruciarsi?Spero in una tua risposta e magari spiegarmi anche perche'.
Ti ringrazio anticipatamente
Antonio Proietti
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[23] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2016, 19:50

non è che può... si brucia proprio
il motivo sta nella costruzione stessa della bobina che non è progettata per il servizio continuo
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[24] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 19:54

attilio ha scritto:non è che può... si brucia proprio
il motivo sta nella costruzione stessa della bobina che non è progettata per il servizio continuo


Grazie ma allora che rele posso usare (un rele con "memoria" pero' affinche non si bruci)
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[25] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2016, 20:25

i relè bistabili (o con memoria) sia del tipo a ritenuta meccanica che del tipo a doppia bobina, lavorano su comandi ad impulsi, non mantenuti

al contrario un relè monostabile commuta i suoi contatti quando viene alimentato e li riporta in posizione di riposo al cessare dell'alimentazione, per questo motivo la bobina è realizzata per servizio praticamente continuo , ma è evidente che questo relè non sia un passo-passo

chiaramente un relè o un contattore monostabile, se comandato da un circuito a pulsanti NO/NC deve essere collegato in autoritenuta (tranne che non si voglia il funzionamento a passi con solo pulsante NO)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[26] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 20:56

Allora nessun rele con memoria ha una bobina che puo' funzionare a servizio continuo?
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[27] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 set 2016, 7:44

si chiamano relè ad impulsi proprio per questo motivo, perché possono gestire i "passi" on/off da n pulsanti NO collegati in parallelo

la bobina (unica) non può e non deve restare energizzata, pena la bruciatura e prima ancora il non corretto funzionamento del circuito
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[28] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteblusol » 22 set 2016, 10:52

Potresti usare un relè simile al Finder serie 13.01
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[29] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 23 set 2016, 8:50

Grazie .Attilio hai ragione proprio il funzionamento del rele a impulsi non permette di tenere la bobina energizzata .
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[30] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 23 set 2016, 8:54

Sto vedendo i rele finder 1301 .Grazie soleilblu.Vedo che sono monostabili quindi devo fare l'autoritenuta.Volevo trovare una scorciatoia .Vabe'.. :)
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

PrecedenteProssimo