Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2016, 17:33

In un sistema TN un guasto a terra al secondario di un trasformatore è un cortocircuito, quindi deve intervenire il magnetotermico. Il differenziale al primario non interviene
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[32] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 27 set 2016, 17:52

Giuro che non chiedo più nulla, "deve intervenire" oppure alla luce del discorso di prima su impedenze di rete e del trasformatore...

admin ha scritto:...La linea di 10 m ha un'impedenza molto inferiore a quella di cortocircuito del trasformatore ( 6 mohm contro 300 mohm) per cui la corrente di cortocircuito in pratica non varia.
Un doppio guasto sulla massa dell'inverter è un cortocircuito


..."interviene" il Magnetotermico?
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

1
voti

[33] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2016, 18:00

Ma tu stai cambiando in continuazione impianto. Prima è un trasformatore di isolamento per cui non ha alcun polo a terra; poi il trasformatore ha un polo a terra; ora riprendi il discorso del doppio guasto con il trasformatore di isolamento. Se non c'è alcun polo a terra il cortocircuito si ha al secondo guasto. Se c'è un polo a terra il cortocircuito c'è già sul primo. Il magnetotermico interviene magneticamente o termicamente a seconda del valore della corrente di cortocircuito in entrambi i casi. Un valore che devi sapere tu in base ai dati del tuo impianto.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[34] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 set 2016, 18:09

ma sarebbe così sbagliato inserire un differenziale al posto del MT e tagliare la testa al toro?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[35] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 27 set 2016, 18:11

Scusa la confusione, mi rendo conto... volevo solo fare un esempio.
La situazione finale e fissata è la seguente
admin ha scritto:..c'è un polo a terra il cortocircuito c'è già sul primo. Il magnetotermico interviene magneticamente o termicamente a seconda del valore della corrente di cortocircuito in entrambi i casi. Un valore che devi sapere tu in base ai dati del tuo impianto.


Concludendo contatti indiretti non ne ho se la massa metallica dell'inverter è connessa a terra, e la fase a massa porta a una condizione di corto circuito; prima o poi apre o il magnetico o la termica?