trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
In un sistema TN un guasto a terra al secondario di un trasformatore è un cortocircuito, quindi deve intervenire il magnetotermico. Il differenziale al primario non interviene
0
voti
Giuro che non chiedo più nulla, "deve intervenire" oppure alla luce del discorso di prima su impedenze di rete e del trasformatore...
..."interviene" il Magnetotermico?
admin ha scritto:...La linea di 10 m ha un'impedenza molto inferiore a quella di cortocircuito del trasformatore ( 6 mohm contro 300 mohm) per cui la corrente di cortocircuito in pratica non varia.
Un doppio guasto sulla massa dell'inverter è un cortocircuito
..."interviene" il Magnetotermico?
-

montanarin
10 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23
1
voti
Ma tu stai cambiando in continuazione impianto. Prima è un trasformatore di isolamento per cui non ha alcun polo a terra; poi il trasformatore ha un polo a terra; ora riprendi il discorso del doppio guasto con il trasformatore di isolamento. Se non c'è alcun polo a terra il cortocircuito si ha al secondo guasto. Se c'è un polo a terra il cortocircuito c'è già sul primo. Il magnetotermico interviene magneticamente o termicamente a seconda del valore della corrente di cortocircuito in entrambi i casi. Un valore che devi sapere tu in base ai dati del tuo impianto.
0
voti
Scusa la confusione, mi rendo conto... volevo solo fare un esempio.
La situazione finale e fissata è la seguente
Concludendo contatti indiretti non ne ho se la massa metallica dell'inverter è connessa a terra, e la fase a massa porta a una condizione di corto circuito; prima o poi apre o il magnetico o la termica?
La situazione finale e fissata è la seguente
admin ha scritto:..c'è un polo a terra il cortocircuito c'è già sul primo. Il magnetotermico interviene magneticamente o termicamente a seconda del valore della corrente di cortocircuito in entrambi i casi. Un valore che devi sapere tu in base ai dati del tuo impianto.
Concludendo contatti indiretti non ne ho se la massa metallica dell'inverter è connessa a terra, e la fase a massa porta a una condizione di corto circuito; prima o poi apre o il magnetico o la termica?
-

montanarin
10 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)