[1] Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

Messaggioda Foto Utentessormanni » 28 set 2016, 8:26

Salve a tutti ho un trasformatore trifase da 50kVA 400V 60Hz e volevo alimentarlo a 400V 50Hz. Dato che sono fuori tensione nominale del +20% c'è il rischio che il trafo mi vada in saturazione (anche a vuoto) oppure no?
non ho purtroppo le caratteristiche di questo trasformatore (Vcc, Icc, R1, R2).

grazie
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 set 2016, 14:36

ssormanni ha scritto: c'è il rischio che il trafo mi vada in saturazione (anche a vuoto) oppure no?

Salve Foto Utentessormanni,
sì, è facile che il trafo vada in saturazione.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 set 2016, 17:23

400V è il primario o il secondario.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[4] Re: Limite tensione trafo 50kVA 400V 60Hz

Messaggioda Foto Utentessormanni » 29 set 2016, 11:03

400V è la tensione in ingresso, quella in uscita è 690V.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio