[41] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 set 2016, 6:36

no, ti sbagli

gli avvolgimenti dei motori 230/400V sono realizzati per una tensione di lavoro di 230V
questa tensione puoi darla con una terna a 400V collegando gli avvolgimenti a stella o con una terna di circa 127 V collegando gli avvolgimenti a triangolo

nel primo caso puoi facilmente vedere come fra ogni capo di avvolgimento e il punto comune a cui sono collegati gli altri tre capi degli avvolgimenti (centrostella) vi sia una ddp di 230V
lo stesso succedere se colleghi a triangolo con una terna a 230V (127V fase/terra)

viceversa collegando a triangolo un motore 230/400V con una tensione di linea di 400V, sovralimenti gli avvolgimenti e aumenta la corrente assorbita, provocando un surriscaldamento anomalo e la quasi certa bruciatura del motore

questo ovviamente dipende anche dal tipo di carico, dai cicli di lavoro e dal rapporto tra la potenza nominale e quella richiesta all'asse

in ogni caso è un errore grossolano, aggravio di costi, zero benefici e elevatissime probabilità di guasto, oltre ovviamente ad essere contrario ad ogni legge elettrotecnica, che è il punto centrale
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[42] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 30 set 2016, 12:31

A prescindere dell'incoveniente dell'avviamento stella triangolo e del suo frequente utilizzo che fa piu' danni che bene mi sa che sbagli tu.Un motore con Doppia tensione nominale: es. 400V – Y / 230V – D, es. 690V – Y / 400V – D con 6 morsetti puo' essee avviato a stella triangolo.Con il motore 440 v stella /230 v delta o triangolo avendo una tensione di rete 400 volt e lo avvio a stella triangolo avro'

All'avviamento a stella una tensione su ciascuno avvolgimento del motore pari alla tensione di rete diviso radice di 3 cioe' 230 ,quando il motore passa a triangolo su ciascun avvolgimento del motore avro' una tensione pari a quella di rete cioe' 400 volt .Per quanto riguarda le correnti avro' quando parte a stella una corrente di linea pari a quella di fase .Invece a triangolo avro' una corrente di linea radic 3 volte maggiore a quella di fase.Quindi ritornando alla mia domanda iniziale :avendo un motore con doppia tensione nominale 690 stella /400 delta e avendo una tensione di rete 400 v e avviando il motore con un avviamento stella triangolo e' sottoalimentato in che senso ,secondo me,: Quando codesto motore parte a stella avro' su ogni avvolgimento una tensione pari a 220 volt,quando e' a regime e quindi passa a triangolo avro' una tensione su ogni avvolgimento pari a 400 volt .
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 30 set 2016, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede.
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[43] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 30 set 2016, 12:39

Mi sa comunque che non ci stiamo capendo almeno credo forse perche' scrivo un po' frettolosamente e di questo chiedo scusa .Ho una tensione di rete 400 volt ma al motore in questio 690 /440 gli do' un avviamento stella triangolo lo stesso per i motori 400/220.Cioe' ho una tensione massima di rete 380 ma ho il mio quadruccio di avviamento con i miei tre contattori :contattore di linea ,contattore di stella ,contattore triangolo,suo temporizzatore e protezioni :)
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[44] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 set 2016, 12:59

per prima cosa quando vuoi rispondere non serve quotare tutto il messaggio, la prossima volta usa il tasto rispondi e non cita
se vuoi riportare una parte di un messaggio fai copia e incolla e lo inserisci tra il tag quote

mi spiace, ma non è come dici tu
tutti i motori trifase hanno almeno sei morsetti (anche se non sempre sono tutti accessibili) perché sono tre bobine (bipoli) distinte e 3x2 fa 6

io credo che se disegnassi lo schema di collegamento di un MAT a partire dalla tensione disponibile e in base ai dati di targa ti sarebbe tutto più chiaro, invece continui ad andare avanti per convinzioni tue, per altro errate

edit

del resto i dati di targa li scrivono a posta!

400 V stella = se hai una concatenata a 400 V collegamento Y

230 V triangolo = se hai una concatenata a 230 V collegamento D

690 V stella = se hai una concatenata a 690 V collegamento Y

400 V triangolo = se hai una concatenata a 400 V collegamento D

ora è chiaro che con rete a 400 V fase/fase puoi fare l'avviamento ST solo con motori 400/690V

il culo non ti aiuterà per sempre purtroppo, il concetto "ho sempre fatto così" serve solo a chi non vuole capire quello che sta facendo

poi a margine, è demenziale uno ST su motori 230/400 V che normalmente hanno potenza inferiore a 5 kW

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[45] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 set 2016, 14:42

Per ribadire quanto già ampiamente scritto da Foto Utenteattilio
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

-1
voti

[46] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 30 set 2016, 17:49

saro' rincoglionito ma non ho capito (:
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

2
voti

[47] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 set 2016, 17:54

Aggiungiamo...
Se gli avvolgimenti del motore sono stati dimensionati per una tensione di 230 V, un motore avente, la doppia tensione di esercizio potrebbe essere utilizzato nelle seguenti configurazioni.
1) avvolgimenti con collegamento a triangolo alimentati a 230 V;
2) Avvolgimenti con collegamento a stella alimentati a 400 V;
3) Avvolgimenti con collegamento Y/Δ con configurazione a Y all’avviamento e a Δ in marcia normale, possibile quando il valore inferiore della tensione nominale del motore (in questo caso, 230 V) coincide con la tensione della rete di alimentazione.
Un motore del tipo 230 VΔ, 400 VY non può essere collegato a triangolo con 400 V di tensione concatenata.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[48] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 30 set 2016, 17:58

non continuo a capire.380 volt di rete avvio a stella triangolo .Nella fase di avviamento a stella su ogni avvolgimento del motore quanto ho di tensione.E' quando entra a regime a triangolo quanto ho di tensione su ogni avvolgimento se il motore in questione e' 380/220?
Chiedo scusa a tutti e grazie per la pazienza dimostrata .Chiedo scusa ad Attilio per aver risposto con un messaggio biblico senza usare quote :)
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

2
voti

[49] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 set 2016, 18:12

E' quando entra a regime a triangolo quanto ho di tensione su ogni avvolgimento se il motore in questione e' 380/220?
Risposta: il motore brucia - Un motore del tipo 220 VΔ, 380 VY non può essere collegato a triangolo con 380 V di tensione concatenata. Con la tensione di rete 380 V può funzionare solo con il collegamento a stella.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[50] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 set 2016, 19:42

elettricista40 ha scritto:380 volt di rete avvio a stella triangolo .Nella fase di avviamento a stella su ogni avvolgimento del motore quanto ho di tensione.

220 V
elettricista40 ha scritto:E' quando entra a regime a triangolo quanto ho di tensione su ogni avvolgimento se il motore in questione e' 380/220?

380 V
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14