Sto aggiornando finalmente il quadro elettrico nella mia casa al mare, che attualmente è composto così (tutto con materiale BTicino):
* MTD AC16 "Generale FM" -----> MT C16 "Prese" + MT C16 "Cucina" + MT C16 "Clima" + MT C10 "Cancello"
* MTD AC10 "Generale Luce"
... cioè, con due MTD in parallelo, di cui il primo circuito suddiviso in 4 linee, ciascuna protetta dal relativo MT; il secondo MTD sovrintende esclusivamente al circuito delle luci (non vi sono prese).
Ora, il primo MTD lo sostituirò con uno di tipo A32, dato che la potenza contrattuale è stata aumentata a 6 kW e sulle linee FM ci sono anche diverse apparecchiature elettroniche (a cominciare da lavatrice e condizionatori fissi).
Domanda: è opportuno mettere anche un MTD A10 al posto dell'AC10 sul circuito delle luci? Oltre a lampadine normali, vi sono collegate anche lampadine LED e diversi ventilatori da soffitto di Brico Center (Leroy Merlin): conviene dunque forse mettere il tipo A anche qui?
La spesa aggiuntiva sarebbe sui 90 euro: più che accettabile, volendo...
MTD di tipo A anche per circuito luce...?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
un differenziale in classe A sul circuito luci e' sprecato.
ha un costo molto superiore senza che ci siano benefici su un circuito luci.
semmai installa due scaricatori che proteggono gli apparecchi e diminuiscono gli scatti intempestivi temporaleschi
ha un costo molto superiore senza che ci siano benefici su un circuito luci.
semmai installa due scaricatori che proteggono gli apparecchi e diminuiscono gli scatti intempestivi temporaleschi
0
voti
Quindi, le eventuali componenti elettroniche presenti nelle lampadine moderne e nei ventilatori da soffitto non possono generare correnti di guasto pulsanti unidirezionali, tali da richiedere preferibilmente il tipo A...?
È quel che si penserebbe (cioè che per le luci basta il tipo AC), ma volevo essere sicuro...
È quel che si penserebbe (cioè che per le luci basta il tipo AC), ma volevo essere sicuro...
0
voti
Di scatti intempestivi non ce ne sono mai stati, almeno dopo il rifacimento ex novo dell'impianto (nel 2013)...
Avevo pensato anch'io ad un SPD, o salvafulmine autoprotetto, soprattutto per proteggere le apparecchiature informatiche e simili: un BTicino F10AP2 a monte del centralino andrebbe bene, dunque...? O ce ne vogliono due, nella configurazione attuale?
Il centralino andrebbe comunque aumentato, dato che ora è solo da 8 moduli (elettricista bravo, ma un po' "tirchio"): per cui al contempo penserei anche a far mettere un interruttore "generale dei generali" (un MT C32 4,5 kA, oppure un sezionatore da 32 o 64 A; mentre il montante sarebbe protetto dal suo MT C32 6 kA subito dopo il contatore) ed eventuali altri moduli aggiuntivi.
In una tale configurazione aumentata, basterebbe un solo SPD, subito dopo il MT generale del quadro? Come, se non erro, negli schemi degli opuscoli BTicino...
Grazie ovviamente per le risposte (è implicito)...
Avevo pensato anch'io ad un SPD, o salvafulmine autoprotetto, soprattutto per proteggere le apparecchiature informatiche e simili: un BTicino F10AP2 a monte del centralino andrebbe bene, dunque...? O ce ne vogliono due, nella configurazione attuale?
Il centralino andrebbe comunque aumentato, dato che ora è solo da 8 moduli (elettricista bravo, ma un po' "tirchio"): per cui al contempo penserei anche a far mettere un interruttore "generale dei generali" (un MT C32 4,5 kA, oppure un sezionatore da 32 o 64 A; mentre il montante sarebbe protetto dal suo MT C32 6 kA subito dopo il contatore) ed eventuali altri moduli aggiuntivi.
In una tale configurazione aumentata, basterebbe un solo SPD, subito dopo il MT generale del quadro? Come, se non erro, negli schemi degli opuscoli BTicino...
Grazie ovviamente per le risposte (è implicito)...
1
voti
Sven ha scritto:Quindi, le eventuali componenti elettroniche presenti nelle lampadine moderne e nei ventilatori da soffitto non possono generare correnti di guasto pulsanti unidirezionali, tali da richiedere preferibilmente il tipo A...?
Ci sta un PE a valle di queste componenti elettroniche?
Forse le normali lampadine domestiche (anche se "elettroniche") sono l'unico carico ove il tipo A proprio non serve.
0
voti
Allora terrò il MTD AC10 esistente per le luci, come mi aveva consigliato l'elettricista...
I ventilatori da soffitto comunque presumo vadano direttamente a corrente alternata, senza trasformatori interni...?
OK - basta con le domande...

I ventilatori da soffitto comunque presumo vadano direttamente a corrente alternata, senza trasformatori interni...?
OK - basta con le domande...
0
voti
... Mi correggo: il salvafulmine (se ho capito bene) va collegato in parallelo all'interruttore generale (o prima di esso?), come per esempio si vede negli schemi in questo documento: comunque, roba da installatori qualificati, ovviamente.
0
voti
quindi è vero che un differenziale in classe A è meno sensibile ai disturbi rispetto a un classe AC ?
0
voti
emanue79 ha scritto: un differenziale in classe A è meno sensibile ai disturbi rispetto a un classe AC ?
In generale no (anzi, potrebbe essere il contrario).
Se è vero per particolari modelli deve dirlo il costruttore.
Veramente molto meno sensibile ai disturbi (perché lo chiede la norma) è il differenziale di tipo F.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)