Ciao a tutti. In una scuola il progettista ha previsto per la rivelazione sopra i controsoffitti di vari locali un impianto ad aspirazione. Volevo sapere cosa ne pensate in relazione al fatto che non è possibile individuare prontamente in quale specifico locale è partito l incendio . Visto in questa ottica ritenete migliorativo un impianto ad aspirazione?
grazie ciao
Impianto rivelazione ad aspirazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dipende con che logica sono distribuiti i rami di aspirazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
punto 5.2.6
Quindi per ogni porzione di controsoffitto devi riuscire ad indentificare l'incendio.
Ai fini del rispetto della 9795 è molto difficile ottemperare a questo punto in fabbricati come le scuole.
Tieni presente che con gli impianti ad aspirazione riesci ad ottenere l'individuazione soltanto per canale (solitamente si usano macchine ad 1-2 canali).
Al di là delle considerazioni burocratiche, avrai sicuramente vantaggi in termini di manutenzione.

i rivelatori installati in spazi nascosi devono appartenere a zone distinte
Quindi per ogni porzione di controsoffitto devi riuscire ad indentificare l'incendio.
Ai fini del rispetto della 9795 è molto difficile ottemperare a questo punto in fabbricati come le scuole.
Tieni presente che con gli impianti ad aspirazione riesci ad ottenere l'individuazione soltanto per canale (solitamente si usano macchine ad 1-2 canali).
Al di là delle considerazioni burocratiche, avrai sicuramente vantaggi in termini di manutenzione.

5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)