Salve,
non capisco perché se all'impianto dello specchio di casa sostituisco le tre alogene presenti da 10W (vedi foto allegata) con tre lampade a LED da 2W (vedi foto allegat) non funzionano o meglio si accendono pochissimo.
Se ne cambio una o due lasciando almeno una alogena allora le due led si illuminano pienamente, mentre se le sostituisco tutte e tre si illuminano pochissimo quasi non si vede che sono accese.
Eppure a livello di WATT le LED sono da 2 contro 10 delle alogene quindi non credo sia un problema di potenza e anzi dovrebbe essere il contrario.
Che forse va in protezione il trasformatore della specchiera?
Grazie
LED -in sostituzione delle alogene- non funzionano
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Mi ricorda il problema che si ha sulle vetture munite di spia "lampada bruciata" se si inserisce una lampada LED
stante che il circuito di rilevazione non sente la presenza di una resistenza
succede che sul cruscotto la spia "lampada bruciata" resti sempre accesa
Forse inserendo sull'uscita del trasformatore una resistenza, una di valore tale che il trasformatore elettronico confonda con la presenza di una lampada, ma che dovrebbe anche avere un valore che non rappresenti un eccessivo consumo in corrente, altrimenti tanto vale che lasci le lampade ad incandescenza, potresti anche risolvere, ma non saprei da che parte incominciare per calcolare il valore della resistenza da usare (misurare il valore resistivo di una lampada a filamento e triplicarlo, quadruplicarlo ???)
K
stante che il circuito di rilevazione non sente la presenza di una resistenza
succede che sul cruscotto la spia "lampada bruciata" resti sempre accesa
Forse inserendo sull'uscita del trasformatore una resistenza, una di valore tale che il trasformatore elettronico confonda con la presenza di una lampada, ma che dovrebbe anche avere un valore che non rappresenti un eccessivo consumo in corrente, altrimenti tanto vale che lasci le lampade ad incandescenza, potresti anche risolvere, ma non saprei da che parte incominciare per calcolare il valore della resistenza da usare (misurare il valore resistivo di una lampada a filamento e triplicarlo, quadruplicarlo ???)
K
-

Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4830
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
0
voti
Hai probabilmente un trasformatore elettronico, se non ha un carico minimo non funziona correttamente. Controlla sull'involucro del trasformatore qual è la potenza minima di funzionamento
0
voti

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
edgar ha scritto:Hai probabilmente un trasformatore elettronico, se non ha un carico minimo non funziona correttamente. Controlla sull'involucro del trasformatore qual è la potenza minima di funzionamento
Ma la lampada led non è comunque da considerarsi un carico minimo se stessa?
Poi tra l'altro una cosa che non capisco è che ho misurato la tensione con un multimetro e ho visto che dai due fori (senza carico) escono la bellezza di 76V in AC quando le lampade alogene o i led devono funzionare con 12V.
Come è possibile? Cos'è che non capisco?
0
voti
Ma la lampada led non è comunque da considerarsi un carico minimo se stessa?
Ni
Dalla foto che hai postato non c'è solo un led bensì un circuito elettronico più o meno complesso. Di sicuro non è comparabile ad una lampada a filamento o ad un resistore
-

ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 2100
- Iscritto il: 15 lug 2015, 0:45
0
voti
edgar ha scritto:Hai probabilmente un trasformatore elettronico, se non ha un carico minimo non funziona correttamente. Controlla sull'involucro del trasformatore qual è la potenza minima di funzionamento
Hai ragione, c'è scritto trasformatore elettronico anche se non vedo sull'etichetta il volare minimo di potenza di funzionamento ma solo quello massimo.
Purtroppo non riesco a fare una foto perché incastrato dietro alla specchiera
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)