in un impianto fv con potenza totale del campo pari a 12kW mi hanno proposto di installare l'inverter ABB PVI 10.0.
Dai dati tecnici dell'inverter vedo:
- potenza nominale DC in ingresso 10000W;
- potenza massima DC in ingresso per ogni MPPT 6500W;
- potenza massima AC di uscita 11000W.
Non riesco ad interpretare correttamente i dati che ho riportato.
Sembrerebbe che, sommando le potenze massime DC per ogni MPPT arrivo a 13000, ma che succede alla potenza in uscita?
L'inverter tollera questo sovraccarico? E soprattutto, ne risente in durata di vita?
Non fatemi domande sul perché di questo inverter e non il 12.5, sono già abbastanza incazzato