Le tarature del SPI sono riportate in TAB. 8 CEI 0-16 (09-2014 pag. 110) che è identica alla TAB. 2 CEI 0-16 V2 (07-2014 pag. 24). Prendere in considerazione Un/En dipende dal tipo di collegamento dei TV adottato sull'impianto, come dice la nota che rimanda al p.to 8.8.8.8.1 della norma.
Nella variante V2 la nota 7) alla TAB. 2 (che tratta della taratura della 59Vi e 27Vd) si è persa per strada......
Se si legge con attenzione tutta quella carta, oltre 470 pagine, tra norma e varianti si troveranno omissioni e refusi di stampa a volontà.......
Taratura SPI a norma CEI 0-16 A70, tar. 59Vi, 27Vd e 59Vo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Nello sblocco voltmetrico, il distributore mi chiede il valore in volt della massima tensione sequenza diretta (70% Vn oppure 70% En).
Misurando io le tensioni concatenate mediante inserzione diretta in BT, il valore da indicare sarà 0,7 x 400 = 280 V indicando che si è utilizzato la Vn?
Chiedo perché nel medesimo caso, il precedente tecnico, aveva indicato 6069 V ovvero (15'000/RAD3 X 0,7).
Grazie!
Misurando io le tensioni concatenate mediante inserzione diretta in BT, il valore da indicare sarà 0,7 x 400 = 280 V indicando che si è utilizzato la Vn?
Chiedo perché nel medesimo caso, il precedente tecnico, aveva indicato 6069 V ovvero (15'000/RAD3 X 0,7).
Grazie!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
E’ da 5/6 anni che non compilo regolamenti di esercizio ma ritemgo che quanto hai affermato tu sia piu corretto di quanto era riportato precedentemente. Quel valore poteva avere senso forse prelevando la tensione sulla media da TV elettronici non induttivi (Combisensor ABB o V-sensor Thytronic) ,che lavorano sulla tensione di fase (al contrario dei TV tradizionali che devono per forza prendere il segnale voltmetrico di minima e massima tensione e frequenza da TV fase – fase). Ma sulla bassa dove prendi la normale tensione concatenata credo che sia piu giusto quello che vuoi scrivere tu, senza riportare il valore sulla media
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)