in una scheda analogica I/O la eprom a cosa serve?
perdonatemi la banalità.
salve!
eprom
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
0
voti
[3] Re: eprom
scusa!
dove lavoro c'è un impianto di soffiaggio plastiche per cui si trovano motori,pompe,plc,ingressi uscite analogiche ecc..
il plc è un S5 e come dicevo possiede una scheda I/O analogica con una eprom inserita e vorrei sapere questa eprom che tipo di dati contiene.
grazie!
dove lavoro c'è un impianto di soffiaggio plastiche per cui si trovano motori,pompe,plc,ingressi uscite analogiche ecc..
il plc è un S5 e come dicevo possiede una scheda I/O analogica con una eprom inserita e vorrei sapere questa eprom che tipo di dati contiene.
grazie!
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[4] Re: eprom
Neanche facendo ricorso a tutta la mia memoria , riesco a ricordare moduli di ingressi analogici , che avessero a bordo uno slot per EPROM.
In nessuno dei prodotti della gamma 100-115-135-155....
A meno che , tu non confonda i moduli di "personalizzazione" degli ingressi analogici per delle EPROM.
Questi:

Ivan
In nessuno dei prodotti della gamma 100-115-135-155....
A meno che , tu non confonda i moduli di "personalizzazione" degli ingressi analogici per delle EPROM.
Questi:

Ivan
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[7] Re: eprom
Ciao Paghy,
Quella di cui scrivi , è una IP252 "unità di posizionamento universale COMREG".
Praticamente , una unità intelligente , che svolge la funzione di regolazione ad anello chiuso di motori.
La sua peculiarità è ("era....dato che si tratta di un prodotto fuori listino dal 2000" NDR) quella di essere un modulo "intelligente"
vale a dire equipaggiato di CPU , che si prende carico dei complessi calcoli della regolazione , togliendoli dal carico di lavoro
della CPU-plc.
Infatti tale scheda può regolare 8 processi contemporaneamente , senza gravare sul tempo di elaborazione CPU-PLC , che invia solo
a livello sfotware alla IP252 pochi segnali come ad esempio il "set-point" e lo "start regolazione" , ricevendo a sua
volta dalla IP , il "fine regolazione".
Questo diciamo che è il funzionamento di base.
Lo slot EPROM, serve per installare un modulo che in realtà non è la classica EPROM o EEPROM del PLC ,sebbene gli assomigli, ma un
misto EPROM+EEPROM.
La parte EEPROM , serve a contenere il programma di posizionamento , la parametrizzazione ed a bufferizzare i dati della CPU-252.
La parte EPROM , contiene la "personalizzzione della scheda" , settaggi , di fabbrica che lo adattano a specifiche modalità di lavoro.
Fondamentalmente esistevano solo 2 tipi di moduli, uno per regolazione standard ed uno per regolazione estesa ,l'ulimo semplicemente
con maggiori funzionalità.
Questa scheda ha oltresì una porta COM AS511 (TTY) per il collegamento diretto al dispositivo di programmazione , per la configurazione finale.
Per eseguire la configurazione e diagnostica attraverso la porta , è necessario installare nel SIMATIC S-5 il pacchetto COMREG - COM252.
Il tuo confonderla con una normale scheda analogica , deriva solo dal fatto che questa IP252, ha come riferimenti "feedback" della regolazione
degli ingressi analogici , +10/-10 V , a cui si può collegare ad esempio una "dinamo tachimetrica" che legge la velocità del motore,
oppure una barra potenziometrica che misura lo spostamento di un oggetto.
Come regolazione nel processo usa uscita analogiche , sempre +10/-10 V.
A tali uscite si può collegare l'ingresso di un DRIVE per motori , un inverter , o una valvola proporzionale.
E' anche possibile usare gli ingressi analogici per altri scopi, come misurare una temperatura o altra grandezza fisica
, ma per questo esistono le schede analogiche "normali" che costano decisamente meno di questa.
La funzione di questa IP252 è fondamentalmente di regolare da 1 ad 8 processi "veloci" ad anello chiuso.
Ivan
Quella di cui scrivi , è una IP252 "unità di posizionamento universale COMREG".
Praticamente , una unità intelligente , che svolge la funzione di regolazione ad anello chiuso di motori.
La sua peculiarità è ("era....dato che si tratta di un prodotto fuori listino dal 2000" NDR) quella di essere un modulo "intelligente"
vale a dire equipaggiato di CPU , che si prende carico dei complessi calcoli della regolazione , togliendoli dal carico di lavoro
della CPU-plc.
Infatti tale scheda può regolare 8 processi contemporaneamente , senza gravare sul tempo di elaborazione CPU-PLC , che invia solo
a livello sfotware alla IP252 pochi segnali come ad esempio il "set-point" e lo "start regolazione" , ricevendo a sua
volta dalla IP , il "fine regolazione".
Questo diciamo che è il funzionamento di base.
Lo slot EPROM, serve per installare un modulo che in realtà non è la classica EPROM o EEPROM del PLC ,sebbene gli assomigli, ma un
misto EPROM+EEPROM.
La parte EEPROM , serve a contenere il programma di posizionamento , la parametrizzazione ed a bufferizzare i dati della CPU-252.
La parte EPROM , contiene la "personalizzzione della scheda" , settaggi , di fabbrica che lo adattano a specifiche modalità di lavoro.
Fondamentalmente esistevano solo 2 tipi di moduli, uno per regolazione standard ed uno per regolazione estesa ,l'ulimo semplicemente
con maggiori funzionalità.
Questa scheda ha oltresì una porta COM AS511 (TTY) per il collegamento diretto al dispositivo di programmazione , per la configurazione finale.
Per eseguire la configurazione e diagnostica attraverso la porta , è necessario installare nel SIMATIC S-5 il pacchetto COMREG - COM252.
Il tuo confonderla con una normale scheda analogica , deriva solo dal fatto che questa IP252, ha come riferimenti "feedback" della regolazione
degli ingressi analogici , +10/-10 V , a cui si può collegare ad esempio una "dinamo tachimetrica" che legge la velocità del motore,
oppure una barra potenziometrica che misura lo spostamento di un oggetto.
Come regolazione nel processo usa uscita analogiche , sempre +10/-10 V.
A tali uscite si può collegare l'ingresso di un DRIVE per motori , un inverter , o una valvola proporzionale.
E' anche possibile usare gli ingressi analogici per altri scopi, come misurare una temperatura o altra grandezza fisica
, ma per questo esistono le schede analogiche "normali" che costano decisamente meno di questa.
La funzione di questa IP252 è fondamentalmente di regolare da 1 ad 8 processi "veloci" ad anello chiuso.
Ivan

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)