Gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Nel reparto produzione (c.a. 12000mq) di uno stabilimento l'illuminazione di emergenza è fatta in due modi, sopra le porte di emergenza abbiamo delle lampade autonome con la batteria il resto è servito tramite un gruppo elettrogeno dal quale escono delle lineee che alimentano circa la metà delle lampade installate (neon da 4x55w). Leggendo un po' qui e confrontandomi con progettisti mi sembra di aver capito che questo sistema non è a norma. Se è così vi chiedo una cortesia di spiegarmi il perché. Vi ringrazio in anticipo
-

Fabiano1978
50 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28
0
voti
Domanda: è garantito il tempo di intervento entro 0,5 secondi?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Quelli destinati ai circuiti di sicurezza devono scambiare entro 15 secondi, da verifiche fatte in due casi ho misurato 16 e 18 secondi, ma secondo me andava bene lo stesso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
iosolo35 ha scritto:Come fa un gruppo ad intervenire entro 0.5secondi?
Appunto, la mia domanda comprendeva la risposta
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Però
Fabiano1978 poteva rispondere dicendo che il GE viene messo in funzione prima dell'ingresso degli operai e spento quando se ne sono andati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Il gruppo parte dopo 25secondi dalla mancanza di corrente non credo che vada bene ma mi trovo a combattere con i miei responsabili che non capiscono la situazione per loro va bene così per me invece non va bene siete stati molto cortesi a rispondere
-

Fabiano1978
50 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28
0
voti
Secondo voi è sufficiente che io segnali questa situazione tramite una mail o qualcosa del genere?
-

Fabiano1978
50 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28
2
voti
Fabiano1978 ha scritto:Il gruppo parte dopo 25secondi dalla mancanza di corrente non credo che vada bene ma mi trovo a combattere con i miei responsabili che non capiscono la situazione per loro va bene così per me invece non va bene siete stati molto cortesi a rispondere
Confermo che non va bene. L'illuminazione di sicurezza deve entrare in
- accensione del GE 30 minuti prima dell'ingresso degli operai in azienda
- mantenimento del GE accesso in standby per tutta la giornata lavorativa con sistema di scambio automatico e commutazione in caso di mancanza di tensione entro 0,5 secondi
- spegnimento del GE solo quando non c'è nessun operatore all'interno.
Chiaramente ci deve essere del personale competente che è in grado di gestire tutte queste procedure e intervenire prontamente in caso di disservizi o avarie.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)