basta non mettere alcuna presa e fare un collegamento diretto (o giuntato) tra protezione a monte ed apparecchio da alimentare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
ivano ha scritto:SOLITAMENTE ( e per normativa) i cavi si scelgono a seconda delle prese e non dei carichi.
e pensare di mettere prese da 10A in cucina non ha senso
in cucina si installano prese da 16A e bipasso ( quindi si usa il 2.5)
se proprio si guarda la normativa occorre prevedere una linea da 6mmq in previsione di un piano cottura ad induzione
@Ivano e tanto ci voleva!!!!
ecco questa era la semplice e unica conferma che cercavo!!!!!
PS: si per frigo e forno avevo fatto prendere la prese 16A dipasso, ma poi il forno lo ha montato direttamente con i forbox dopo aver messo il magnetotermico.
comunque come dici tu se il cavo da 1.5 scalda, questo dovrebbe essere rilevato dal magnetotermico ed andare in protezione.
0
voti
luce76 ha scritto:@Ivano e tanto ci voleva!!!!
ecco questa era la semplice e unica conferma che cercavo!!!!!
Ho capito, non te ne frega niente delle considerazioni (a parte quelle chiaramente ironiche) che gli altri hanno fatto. Hai trovato una risposta che conferma la tua scelta (i conduttori di sezione 2,5 mmq) e tanto ti basta. Contento tu!
se il cavo da 1.5 scalda, questo dovrebbe essere rilevato dal magnetotermico ed andare in protezione.
No, non è così che funziona. Anche il forno scalda, ma il magnetotermico non lo sa...
0
voti
Franco012 ha scritto: non te ne frega niente delle considerazioni (a parte quelle chiaramente ironiche) che gli altri hanno fatto. Hai trovato una risposta che conferma la tua scelta (i conduttori di sezione 2,5 mmq) e tanto ti basta.
No, non è così che funziona. Anche il forno scalda, ma il magnetotermico non lo sa...
Non è che non me ne frega nulla, ma non è casa mia, non posso andare di notte e sostituire i cavi!!!
Gli ho girato la discussione cos'altro posso fargli?
Per il fatto che non stacchi il magnetotermico se il cavo si scalda l'avevo intuito, ma questo amico diceva di no.... Ora sa anche questo.
Vede lui se vuole adeguarsi o meno.
Grazie di tutto.
0
voti
perche' il magnetotermico si accorga che un cavo da 1.5 e' sovraccaricato deve essere da 10A.
a questo punto se accendi il forno salta.
il magnetotermico sara' senzaltro da 16A e quindi il cavo si surriscalda senza che venga interrotta l'alimentazione con conseguente pericolo di incendio
a questo punto se accendi il forno salta.
il magnetotermico sara' senzaltro da 16A e quindi il cavo si surriscalda senza che venga interrotta l'alimentazione con conseguente pericolo di incendio
0
voti
se proprio si guarda la normativa occorre prevedere una linea da 6mmq in previsione di un piano cottura ad induzione
Questa me la sono persa, ma forse è un po' che non leggo normative in ambito civile.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
ma quanto è lunga la linea? visto che si tratta di capannone rischi che in caso di cortocircuito il magnetotermico non stacchi e ti vada a fuoco tutto.
Segui il consiglio di rivolgerti ad un elettricista (vero), finché tutto funziona bene ma quando c'è il problema il magnetotermico DEVE funzionare!
Segui il consiglio di rivolgerti ad un elettricista (vero), finché tutto funziona bene ma quando c'è il problema il magnetotermico DEVE funzionare!
0
voti
ivano ha scritto:perche' il magnetotermico si accorga che un cavo da 1.5 e' sovraccaricato deve essere da 10A.
a questo punto se accendi il forno salta.
il magnetotermico sara' senzaltro da 16A e quindi il cavo si surriscalda senza che venga interrotta l'alimentazione con conseguente pericolo di incendio
non l'ho ancora visto il magnetotermico che ha montato, mi disse a voce che un 16A bipolare....
Gli girerò anche quest'ultimo tuo post. Cos'ì magari lo convinciamo a sostituire il cavo presente con uno da 2,5, anche perché la spesa è minima visto che si tratta di una ventina di metri.
Grazie di tutto @ivano
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)