Sicuramente esistono già diversi post ma non riesco a trovarli.
Per l'alimentazione di un luogo MARCIO, seguendo quanto scritto nella cei 64-8 751.04.2.7 Protezione delle condutture elettriche, per i sistemi TT bisogna utilizzare un interruttore differenziale che abbia Idn=0.3A anche ritardato.
Quindi installero' ai contatori un interruttore come suddetto. Ma questo vale anche se ho un quadro generale in carpenteria metallica?
E poi, come faccio a stabilire che la resistenza dell'impianto di terra ha un valore consono a garantirmi i 50V max di tensione di contatto?
La formula Vmax/ Idn= R vale solo se ho interruttori differenziali istantanei ? o sto facendo molta confusione?
Differenziale luoghi MARCI
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
La formula vale per tutti i differenziali quando usati per la protezione dai contatti indiretti.
Nel caso di luoghi marci il differenziale serve a proteggere dai rischi di incendio causati da dispersioni elettriche. La taglia è fissa 300 mA (o meno, ovviamente) senza coordinamento con la terra.
Ovviamente lo stesso interruttore differenziale potrà essere idoneo anche alla protezione dai contatti indiretti, allora la terra sarà max 166 ohm.
Nel caso di luoghi marci il differenziale serve a proteggere dai rischi di incendio causati da dispersioni elettriche. La taglia è fissa 300 mA (o meno, ovviamente) senza coordinamento con la terra.
Ovviamente lo stesso interruttore differenziale potrà essere idoneo anche alla protezione dai contatti indiretti, allora la terra sarà max 166 ohm.
0
voti
Si infatti. Forse non mi sono spiegato bene.
Ma volendo mettere un differenziale regolabile in tempo vale sempre la solita formula?
Ma volendo mettere un differenziale regolabile in tempo vale sempre la solita formula?
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2002
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
2
voti
Il coordinamento per la protezione dai contatti indiretti non centra con la protezione differenziale richiesta per ridurre il rischio di innesco negli ambienti a ma.r.c.io riguardanti solo certe tipologie di condutture (C1 e C2). Infatti l'obbligo del differenziale si applica indistintamente nei sistemi TT che TN. I 300 mA sono richiesti per i circuiti terminali, per i circuiti di distribuzione si può arrivare fino a 1A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Il coordinamento per la protezione dai contatti indiretti non centra con la protezione differenziale richiesta per ridurre il rischio di innesco negli ambienti a ma.r.c.io riguardanti solo certe tipologie di condutture (C1 e C2). Infatti l'obbligo del differenziale si applica indistintamente nei sistemi TT che TN. I 300 mA sono richiesti per i circuiti terminali, per i circuiti di distribuzione si può arrivare fino a 1A.
Si si sono d'accordo, ma avendo un MTD al quadro ai contatori 0.3A regolabile in tempo e volevo tararlo non istantaneo, quadro generale in carpenteria metallica e poi alcune partenze verso altri quadri con MT (senza differenziali) volevo capire se ai fini della protezione delle persone è sempre applicabile la sopracitata formula.
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2002
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
1
voti
I luoghi si chiamano MA.R.CI. o MA.R.C.IO? Io li ho sempre chiamati MA.R.C.IO.
-

GiacomoCarli83
61 3 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 9 feb 2015, 14:17
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)