[1] messa a terra piastra metallica fondo quadro

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 14 nov 2016, 22:26

Buonasera !!mi è venuto il dubbio se in un quadro in vetroresina doppio isolamento con piastra di fondo metallica e cablandolo su di essa ad esempio con guide din , interruttori automatici e cordine no7vk, la piastra è da considersi una massa ???grazie per le eventuali risposte...
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

1
voti

[2] Re: messa a terra piastra metallica fondo quadro

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 14 nov 2016, 22:48

In linea di massima è una massa e, se le guide DIN sono avvitate su di essa, tramite i morsetti GV, questa è già normalmente collegata a terra, altrimenti, la si usa direttamente come collettore di terra in prossimitaà dell'arrivo linea, e pace.