Per effettuare il rifasamento di una macchina induttiva (trafo) con un singolo condensatore da 20 kvar stavo valutando con un elettricista la possibilita di usare cavi di alluminio.
La mia idea e' che un minimo di resistenza in piu lungo la breve tratta (10 metri) che separa il trafo dall'armadietto di rifasamento puo contribuire a smorzare i picchi di corrente all'inserzione (manuale, tramite interruttore magnetotermico) del condensatore.
Insomma sarebbe un effetto collaterale positivo, anche tenendo in conto che si spreca un minimo di energia per effetto joule.
L'elettricista mi dice che con i condensatori non si devono usare mai cavi di alluminio.
Io gli chiedo il perche ma lui non mi sa motivare la ragione ed io non trovo fonti tecniche che giustifichino le sue asserzioni.
Fatta salva la caduta di tensione leggermente piu alta, e di conseguenza la maggiore dissipazione di energia, oltre che una reattanza del cavo leggermente differente,perche non si dovrebbero usare cavi di alluminio per collegare condensatori trifasi di rifasamento ?
Che cosa ci sarebbe di sbagliato?
che cosa c'e' che non va nell'alluminio come materiale (al di fuori della sua resistenza elettrica) ?
Grazie
Cavi alluminio con condensatori trifase rifasamento: si o no
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Inox ha scritto:Io gli chiedo il perche ma lui non mi sa motivare la ragione
e questo già non ti basta?
è come quelli che... le prese 16A si devono cablare minimo col 2,5
Inox ha scritto:Che cosa ci sarebbe di sbagliato?
quando hai ben dimensionato..m proprio nulla
ma è anche vero che per dieci metri forse facevi prima ad usare il rame (ma per motivi del tutto logistici)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Certamente non c’è nulla di sbagliato, basta tener conto del coefficiente dell’alluminio e del rame.Fatta salva la caduta di tensione leggermente più alta, e di conseguenza la maggiore dissipazione di energia, oltre che una reattanza del cavo leggermente differente, perché non si dovrebbero usare cavi di alluminio per collegare condensatori trifasi di rifasamento?
Che cosa ci sarebbe di sbagliato?
Per esempio: La resistenza di un conduttore di rame è di 5 ohm; calcoliamo la resistenza di un conduttore di alluminio delle stesse dimensioni. La resistività rame e alluminio sono:
R rame = 0,017 a zero gradi
R allum. = 0,028 a zero gradi



Sostituendo i valori delle resistività, risulta:
Aggiungo per chiarezza che un cavo di sezione per es. di 2 mm^2 in rame, può essere sostituito con un cavo in alluminio di 3,29 mm^2 (4mm^2).

-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
In effetti neppure io vedo controindicazioni speciali,
pero cerco sempre di tenere in conto le indicazioni che mi danno le persone del luogo, dopo averle opportunamente vagliate.
Nel caso specifico, un po' di "freno" extra alla corrente di inrush,
lo vedo come effetto positivo.
pero cerco sempre di tenere in conto le indicazioni che mi danno le persone del luogo, dopo averle opportunamente vagliate.
Nel caso specifico, un po' di "freno" extra alla corrente di inrush,
lo vedo come effetto positivo.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)