Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Filiazione a più livelli

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Filiazione a più livelli

Messaggioda Foto Utentethekant » 16 nov 2016, 11:35

Un quadro viene installato in un punto in cui la corrente di cortocircuito presunta ha un valore superiore al pdi dei classici modulari, si decide quindi di fare una sezione di back-up con uno scatolato generale che in filiazione permetta ai sottoposti modulari di resistere alla corrente di cortocircuito.
Da uno di questi modulari, viene alimentato un quadretto che contiene altri modulari di taglia inferiore.
Partendo dalla Icc presunta sul quadro generale, data sezione e lunghezza linea viene calcolata la Icc presunta nel punto di installazione del quadretto e ancora non è sufficiente il pdi dei classici modulari.
Domanda: è corretto considerare nuovamente l'interruttore a generale della sezione backup per il dimensionamento in filiazione degli interruttori del quadretto seppur in mezzo si trova un altro apparecchio di protezione? (la partenza modulare che alimenta il quadretto).
Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Filiazione a più livelli

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 16 nov 2016, 12:19

Non l'ho mai sentito fare (ma ho esperienza limitata) ma mi sembra ragionevole

Chiama un tecnico della Schneider e fatti dire O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[3] Re: Filiazione a più livelli

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2016, 14:33

Certo, si chiama affiliazione, ma non si calcola, è il costruttore dei dispositivi che ti fornisce le tabelle di affiliazione. Se hai dispositivi di costruttori diversi non si può fare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Filiazione a più livelli

Messaggioda Foto Utentethekant » 16 nov 2016, 17:46

bene grazie
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[5] Re: Filiazione a più livelli

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 nov 2016, 16:43

Clipboard01.jpg
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[6] Re: Filiazione a più livelli

Messaggioda Foto Utentethekant » 19 nov 2016, 10:21

ah grazie anche a te! è proprio il mio caso!
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica