Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 22 nov 2016, 21:58

Buonasera a tutti, mi sono fatto installare un pulsante per accendere/spegnere la luce da due punti. Penso che funzioni con un relè, perché è un pulsante che quando premo sento "scattare"..dovrebbe essere questo "RELE' FINDER 13.91.8.230.000 ELETTRONICO"
Funziona tutto bene ma Il problema è che quando premo il pulsante e accendo la luce, se non lo premo bene fino in fondo non funziona. Non è facile da spiegare ma accade solo con questi due pulsanti, con gli altri basta premere normalmente e che si arrivi in fondo o meno, funziona. In pratica lo premo, fa lo scatto ma non funziona, almeno che non faccia attenzione a premerlo bene fino in fondo...è normale? Da cosa può dipendere? Dal relè? I pulsanti dovrebbero esser funzionanti.Chiedo qui, prima di richiamare L'elettricista e farmi prendere per scemo :)

Grazie!
Avatar utente
Foto Utentelittlesaint
45 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52

0
voti

[2] Re: Deviatore lento

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 nov 2016, 10:58

se fosse "elettronico" non sentiresti niente quando apre o chiude, se lo senti è meccanico.

i pulsanti che funzionano bene sono collegati allo stesso relè?

a prima vista direi che il problema potrebbe essere dei pulsanti, difficile però che entrambi siano difettosi, altre cause possono essere molteplici, senza una verifica è difficile dare un giudizio.

prova a verificare un pulsante, (scollegandolo da rete), con un tester per verificare che lavori bene.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[3] Re: Deviatore lento

Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 23 nov 2016, 19:49

Foto Utentelelerelele grazie per la risposta.
I pulsanti non possono essere in quanto sono stati spostati da una stanza in cui non mi servono più e lì funzionavano correttamente. Non ho un tester per fare verifiche. È davvero strana la cosa perché se non premo bene fino in fondo scattano (sento il clic) ma non funzionano, mentre gli altri pulsanti nella stessa zona basa premerli normalmente e quando fanno "clic" il comando viene sempre recepito. Questo vale solo e soltanto per quei due pulsanti che accendono/spengono da due diversi punti la stessa luce
Avatar utente
Foto Utentelittlesaint
45 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 25 apr 2012, 21:52

0
voti

[4] Re: Deviatore lento

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 23 nov 2016, 20:12

Il clik che senti è dovuto alla membrana di attivazione del contatto che commuta, ma il co tatto forse è usurato e non fa scambiare il relè. Pigia do con forza riesci a chiuderlo, ma non è normale. Non e detto che sia un difetto del pulsante. Magari relè e pulsanti non sono compatibili. Il relè potrebbe richiedere particolari impedenze in ingresso. Per prima cosa se hai altri pulsanti, prova a sostituirli.

Poi ci sarebbe altro da dire, ma voglio fidarmi di te e credere che sia realmente come dici.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[5] Re: Deviatore lento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 nov 2016, 20:17

il titolo parla di deviatori e tu parli di pulsanti
il clic non si capisce se è quello meccanico del pulsante o quello del relè (i relè elettronici non fanno alcun clic)

se bisogna stare lì ad interpretare anche quello che viene chiesto, be' passa anche la voglia di rispondere
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Deviatore lento

Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 29 nov 2016, 0:08

Foto Utenteattilio Foto Utentelelerelele Foto UtenteCarloCoriolano ho risolto :) L'elettricista ha sostituito il relè elettronico con uno "elettromeccanico..." può darsi? Molto più rumoroso quando premo il pulsante ma funziona egregiamente...