Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tempi consegna di.co.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utenteelektroelio » 29 nov 2016, 8:58

Un quesito da sottoporre a voi esperti una volta che ho terminato l'esecuzione di un impianto elettrico quanti giorni devono passare prima di dover consegnare la dichiarazione di conformità al cliente?
Avatar utente
Foto Utenteelektroelio
50 1 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 27 apr 2015, 10:07

2
voti

[2] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 29 nov 2016, 9:25

Articolo 7 del DM 37/2008:
Comma 1 - Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[3] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2016, 11:50

Alla fine dei lavori, come specificato da Foto Utenteandreandrea. Chi decide quando sono terminati i lavori? Se non c'è una D.LL. e quindi una data di fine lavori, lo decide l'installatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[4] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 29 nov 2016, 12:43

A mio parere è da quando l'impianto viene utilizzato

In altre parole l'installatore dovrebbe fare le verifiche finali e congiuntamente alla messa in esercizio rilasciare le DICO.


Ad ogni modo di solito si aspettano mesi se non anni.

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[5] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2016, 17:24

atomorama ha scritto:A mio parere è da quando l'impianto viene utilizzato.


Solo quando si tratta di nuove costruzioni e nuovi impianti. Per Interventi su impianti esistenti di edifici che hanno già l'agibilità e sono in attività è più difficile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 29 nov 2016, 22:03

elektroelio ha scritto:terminato l'esecuzione ... quanti giorni devono passare ...

Tutti quelli che servono a completare il medesimo impianto, che, non si conclude con la sua "esecuzione".

Il termine "escuzione" non vuol dire nulla. Puo` riferirsi al completamento di un ordine, di un programma, di un contratto, ma non chiarisce un bel niente del come si realizza un impianto elettrico.

Esecuzione come messa in opera?
Esecuzione come completamento degli obblighi contrattuali?

Sono due casi completamente diversi: il primodice che il materiale e` posato in opera, in attesa delle verifiche e passi successivi. Il secondo dice che l'obbligo contrattusale si e` concluso, perche` l'impanto e` finito, ovvero, utilizzabile, munito della relativa DI.CO.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[7] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 nov 2016, 0:32

elektroelio ha scritto:Un quesito da sottoporre a voi esperti una volta che ho terminato l'esecuzione di un impianto elettrico quanti giorni devono passare prima di dover consegnare la dichiarazione di conformità al cliente?


Se fosse per me, quando paga la fattura di saldo
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[8] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utenteelektroelio » 30 nov 2016, 8:55

Mi sembrava di ricordare un termine di 30 giorni alla conclusione di lavori ma probabilmente mi sbagliavo grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utenteelektroelio
50 1 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 27 apr 2015, 10:07

1
voti

[9] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 nov 2016, 9:36

Il termine che ricordi forse è riferito agli adempimenti del DPR 462/01:

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso
.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[10] Re: Tempi consegna di.co.

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 nov 2016, 9:55

Ne parla anche il decreto ministeriale 37/2008 nell'articolo 11, anche lì si legge il termine di 30 giorni per la consegna della dichiarazione di conformità ed i progetti allo sportello unico presso il Comune però solo su impianti nuovi o su rifacimenti completi degli impianti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti