smilev ha scritto:Inoltre secondo la norma cei 64-8/5 art.563.1
I circuiti di sicurezza devono essere indipendenti e separati dai circuiti ordinari.....
L'impianto di rilevazione incendi non rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8.
smilev ha scritto:...
Ma se hanno le batterie tamponi direttamente messe dentro il contenitore della centralina?
Non ho presente l'articolo di TNE, presumo specifichino che puoi avere un sistema di alimentazione preferenziale in alternativa ai sistemi con batterie tampone, per esempio impianti con accumulatori centralizzati che se utilizzano batterie a vaso aperto sono luoghi con pericolo di esplosione. Nel caso degli accumulatori interni alla centrale il problema non si pone.
smilev ha scritto:Ma quini alla centralina devo fare arrivare alimentazione ordinaria e anche una alimentazione di sicurezza con UPS?
Ho sono sufficienti le batterie tamponi?
Ricordati che le norme non sono specifiche ma forniscono principi generali (per fortuna). Nessuno ti obbliga a utilizzare batterie tampone, ma è il sistema più adottato di produttori. Se non vuoi utilizzare le batterie tampone per non so quale motivo, l'alimentazione preferenziale diventa di sicurezza e dovrà essere resistente al fuoco perché devi garantire la sua presenza in qualsiasi condizione. In questo caso la conduttura è soggetto alla CEI 64-8.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)