Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Perdite a vuoto trasformatori

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 6 dic 2016, 18:10

Salve,


le perdite a vuoto di un trasformatore per esempio un trafo in resina da 500 kVA sono 1.500 W, con un rifasamento dedicato solo per il trafo la potenza assorbita dalla rete può essere ridotta a zero?



grazie
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[2] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 dic 2016, 18:16

No
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 6 dic 2016, 19:33

Allora per quale motivo si rifasa?

E i watt assorbiti non eliminabili a chi sono imputati?


Grazie per le risposte...
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[4] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 6 dic 2016, 19:39

@admin severo ma mentana!
:-P
Avatar utente
Foto Utentecicciob90
549 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 183
Iscritto il: 10 gen 2015, 13:35

0
voti

[5] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 dic 2016, 20:01

Cerca sul forum con l'apposito tasto "rifasamento fisso" e vedrai che troverai varie discussioni in merito, comunque si compensa l'energia reattiva assorbita dal trasformatore necessaria al suo funzionamento e che non è rilevata dai TA che comandano il rifasamento automatico posti in bassa tensione. Poi si può disquisire se compensare solo la potenza reattiva a vuoto (che crea il flusso) o anche quella che è proporzionale al quadrato della corrente assorbita (potenza reattiva reattanze avvolgimenti) , in genere si trova un ragionevole compromesso in funzione di come si pensa che funzionerà il trafo (ovvero con il carico minimo che si prevede sempre presente). Comunque è un semplice rifasamento e interessa la potenza reattiva , non quella attiva
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 dic 2016, 20:05

lo scopo è quello avere un fattore di potenza adeguato misurato dal distributore in media tensione
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 dic 2016, 21:19

Alpine ha scritto:E i watt assorbiti non eliminabili a chi sono imputati?

all'utente
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

1
voti

[8] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 6 dic 2016, 21:30

Il rifasamento compensa e, se si vuole, annulla la quota di energia reattiva di tipo induttivo. Non elimina certo le perdite nel ferro, che sono parte dell'energia attiva.

Come detto sono imputate all'untente, nel senso che le paga in bolletta, e la causa che le genera e' il trasformatore medesimo che, in basa alla qualita' della fattura deve ronza piu' o meno intensamente. Per poter ronzare, deve far muovere i lamierini che lo compongono e, quindi, gli serve energia attiva, non compensabile con nulla.

Il problema, semmai, e' allora di convincere il trasformatore a non ronzare.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[9] Re: Perdite a vuoto trasformatori

Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 7 dic 2016, 14:45

lo scopo è quello avere un fattore di potenza adeguato misurato dal distributore in media tensione

...e questo allo scopo principale, in poche parole, di mantenere vicina al minimo possibile l'ampiezza della corrente sulla rete (a parità di tensione e potenza attiva erogata all'utente), e quindi le relative perdite.
Avatar utente
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1181
Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti