mauro12 ha scritto:ciao,ho letto che la resistivita' dell'acqua di pozzo varia tra 2-5 kohm ...
Per trovare il punto "giusto" della conducibilità devi cominciare con la minima sensibilità cominciando da 1 kohm o comunque il minimo di resistenza che ti permette di impostare il regolatore, immergi totalmente le sonde Comune e Minimo nell' acqua e fai toccare la sonda Max appena 1 cm nell' acqua e regoli il trimmer sensibilità fino a che senti che il relè interno commuta, per esempio a 5 kohm, a quel punto regola il trimmer qualche kohm in più, ma puoi lasciarlo anche dove ha commutato perché anche se una volta non dovesse commutare, appena l' acqua aumenterà coprirebbe maggiormente la sonda di Max e allora la resistenza offerta dall' acqua verso le sonde diminuirà facendo commutare il relè a maggior ragione
La resistenza che farà circolare corrente fra gli elettrodi diminuisce con l' aumentare della sezione della sonda che viene a toccare il liquido, dall' avvicinamento degli elettrodi fra di loro, dalla quantità dell' acqua nel pozzo e da quanto questa è in agitazione etc, oltre ovviamente dalla sua composizione per la presenza più o meno di minerali.
Per fare le prove con le resistenze, basta procurarsene due di valore simile alla resistenza che hai impostato nel regolatore.( per sicurezza leggermente di valore inferiore )
Scolleghi i fili delle sonde dalla morsettiera del regolatore, e colleghi la resistenza fra i morsetti dove erano collegate le sonde "Comune" e Max".
Devi sentire il relè dentro che commuta. e appena scolleghi la resistenza, il relè torna nello stato di riposo.
Se è questo che succede allora è tutto ok.Però ancora non sai se la sonda del minimo funziona bene.
Allora colleghi una resistenza fra i morsetti dove era collegato il Comune e Il Minimo, e non deve succedere niente, poi colleghi l' altra resistenza fra il Comune e dove era la sonda Max, a questo punto il relè deve commutare, poi stacchi quest'ultima resistenza dal morsetto Max e non deve succedere niente, il relè deve rimanere attaccato. Poi scolleghi anche l' altra resistenza dal morsetto Minimo e allora il relè si deve staccare.
Se tutte queste fasi sono come descritte, il regolatore è funzionante.
P.S.
Comunque queste prove falle adesso che sai che il regolatore di sicuro funziona e guarda se è veramente come ti ho descritto , immagino di sì ( è solo questione di avere a disposizione la resistenza giusta, altrimenti per far funzionare la prova bisogna agire sulla sensibilità del regolatore ), però io non ho mai fatto in questo modo

, normalmente ho sempre avuto facile accessibilità alle sonde