Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 21 dic 2016, 12:18

Ho un carico di 27,5 kW diviso in 3 derivazioni (3,125 + 9.375 + 15). Il carico è formato da diversi lampioni (illuminazione pubblica) funzionanti a 230 V. Siccome il carico supera 6 kW sicuramente la distribuzione è in trifase; ma in questo caso avrei una tensione distribuita di 400V "fase - fase" e di 230V "fase - neutro". Per alimentare dovrei utilizzare la 230V? In questo caso sarebbe però monofase giusto? Il che non va bene visto il carico così elevato, giusto? Grazie in anticipo :ok:
Avatar utente
Foto UtenteUtenteAnonimo
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 set 2016, 14:17

0
voti

[2] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 dic 2016, 12:25

Ogni sistema trifase è l'insieme di tre sistemi monofase
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 dic 2016, 13:13

Ci capisci qualcosa di corrente elettrica ?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[4] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 dic 2016, 13:20

aggiungerei che il carico è anche fortemente squilibrato!

comunque per farlo andare hai mai sentito parlare di linea trifase con neutro?

ti sei mai chiesto come è collegata l'utenza di casa tua e dei tuoi vicini di casa? forse ognuno ha una fase e tutti hanno un neutro comune?

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[5] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 21 dic 2016, 17:46

Ok. La trifase è rappresentata da 3 carichi monofase. In questo caso il carico è evidentemente fortemente squilibrato. Grazie mille :)
Avatar utente
Foto UtenteUtenteAnonimo
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 set 2016, 14:17

0
voti

[6] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 21 dic 2016, 23:49

spero che sia un'esercitazione scolastica
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[7] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 dic 2016, 13:10

UtenteAnonimo ha scritto:Ok. La trifase è rappresentata da 3 carichi monofase. In questo caso il carico è evidentemente fortemente squilibrato. Grazie mille :)

mi scuso se ho dato l'impressione di ironizzare.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[8] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 22 dic 2016, 17:28

verissimo. Mi scuso, ma un po' di ironia non dovrebbe guastare mai :D
Avatar utente
Foto UtenteUtenteAnonimo
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 set 2016, 14:17

0
voti

[9] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 22 dic 2016, 18:40

lelerelele ha scritto:aggiungerei che il carico è anche fortemente squilibrato!

comunque per farlo andare hai mai sentito parlare di linea trifase con neutro?

ti sei mai chiesto come è collegata l'utenza di casa tua e dei tuoi vicini di casa? forse ognuno ha una fase e tutti hanno un neutro comune?

saluti.



Gentilissimi, ribadendo le scuse pongo il quesito: si hanno 3 strade di lunghezza: 250m ; 750m ; 2000m

strada 1: 125 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 10 m => 3.125 kW
strada 2: 250 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 9.375 kW
strada 3: 150 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 15 kW

Considerando tre carichi monofasi ho P=V*I*Cosφ ; da qui trovo le 3 Ib ("I" di impiego)
PROBLEMA: le correnti sono troppo grandi e nel caso 3 non rispetto ΔV < 5% (neanche con sezioni di 630 mm2)

A questo punto utilizzerei la tensione concatenata quindi: P= √3 V I Cosφ
In questo caso le "I" sono più piccole e rispetto la ΔV < 5% (ma nel caso 3 ho ΔV=18.4 con S=240 mm2)

PROBLEMA: i carichi sono sottoposti alla tensione concatenata 400 V, dai dati devono funzionare a 230V.
oltretutto il neutro, nel ritorno alla rete, si troverebbe una corrente spropositata, giusto?

Scusate la banalità delle domande perfavore :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteUtenteAnonimo
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 set 2016, 14:17

0
voti

[10] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?

Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 23 dic 2016, 11:07

Qualcuno che possa avere un'idea?
Avatar utente
Foto UtenteUtenteAnonimo
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 23 set 2016, 14:17