[1] Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 20 dic 2016, 19:21

Buonasera.
Ho una pompa fogna della Lowara sommersa in una vasca quadrata che comunica per mezzo di un tubo lungo 1 metro con un piatto doccia. Attualmente la protezione differenziale è da 0.3A. Siccome sono molto vicino alla pompa e con i piedi in bagno nel piatto doccia, è sicuro un 0.3A?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[2] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 dic 2016, 20:49

Tutto dipende dalla resistenza di terra del tuo impianto, a mio parere se è sufficientemente bassa è tollerabile il 300mA.
A patto che l'alimentazione non avvenga attraverso prese a spina.
Occorre anche pensare al disservizio che potrebbe generare lo scatto del suddetto interruttore, pur rispettando i requisiti normativi, forse è il caso non esagerare troppo.
In breve, se l'impianto è realizzato con le giuste modalità, io non vedo un rischio dato dal valore di 300mA, piuttosto che 30mA.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[3] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 20 dic 2016, 21:20

In effetti la resistenza dell'impianto di terra misurata è di 5 Ohm. L'alimentazione non deriva da presa ma direttamente dal diff/magnetotermico del quadro elettrico. Quando si usa la doccia parte sempre la pompa della fogna e ho pensato, non vorrai mica che se disperde a massa e io sono con i piedi in bagno nel piatto doccia faccio la fine del pescetto fritto? Certo che bisogna anche valutare il fatto che se mettessi un 30mA mi sa che potrebbe scattare qualche volta, visto che è immersa in acqua.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[4] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 dic 2016, 21:40

5 Ohm! Per poter montare con tranquillità un differenziale da 300mA in un luogo a maggior rischio elettrico ne bastano circa 80.
Dipende anche dalla potenza della pompa, probabilmente anche il 30mA starebbe su. Comunque io non ci vedo niente di male nemmeno così. Eventuali correnti disperse, prima di interessare te, trovano di molto più attraenti i dispersori di terra.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[5] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 20 dic 2016, 21:52

La pompa ha una corrente massima in full load di 5 A. Rimango con i 300mA perché se esagero magari si ferma e sarebbe meglio di no come puoi immaginare.
Grazie per la consulenza.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[6] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utenteenea » 20 dic 2016, 21:52

Ma ...non dovrebbe essere circa 160 Ohm?
Mi ricordavo che la tensione di contatto limite era 50 V per i luoghi ordinari...
per cui 50/0.3=166 Ohm se la resistenza rilevata è sotto questa soglia dovrebbe essere a posto o no?
E poi a regola una pompa che lavora immersa dovrebbe essere a doppio isolamento o sbaglio?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[7] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 20 dic 2016, 22:03

enea ha scritto:Ma ...non dovrebbe essere circa 160 Ohm?
Mi ricordavo che la tensione di contatto limite era 50 V per i luoghi ordinari...
per cui 50/0.3=166 Ohm se la resistenza rilevata è sotto questa soglia dovrebbe essere a posto o no?
E poi a regola una pompa che lavora immersa dovrebbe essere a doppio isolamento o sbaglio?



Almeno la mia pompa sommersa non è a doppio isolamento, infatti il cavo di alimentazione prevede il conduttore di terra.

JAndrea aveva preso in considerazione i 25V presumo considerando il caso peggiore visto che quando faccio la doccia sono a bagno con i piedi e con il resto.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[8] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utenteenea » 20 dic 2016, 22:05

ok ...come non detto...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

2
voti

[9] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 dic 2016, 22:18

Si, gli 80 Ohm erano per i locali a maggior rischio elettrico, giusto per fugare ogni dubbio sulla sicurezza dell'installazione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[10] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 21 dic 2016, 12:52

JAndrea,
posso chiederti un ultima cosa?
Dispongo anche di una pompa per irrigazione giardino collegata direttamente al quadro pompe e quindi non con spina. E' una pompa da 2cv, 1.5KW. Il produttore nel manuale parla di proteggere con differenziale da 30mA ma il manuale riguarda tutta la famiglia di pompe che comprende anche quelle portatili.
Mi conviene utilizzare il 30mA oppure il 300mA? Il fatto che non sia sommersa comporta meno rischi di scatti intempestivi come può essere per quelle sommerse quando si utilizza un 30mA?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25