Mi pare di averlo già letto da qualche parte, l'impianto FV genera sono potenza attiva in sincromia con la fase della rete, la rete - invece - eroga energia anche l'energia reattiva.
Il FV è di fatto un GE di corrente, eroga la potenza attiva utile al suo limite operativo, l'eccedente è prelevata dalla rete che però contabilizzerà un cosfì basso tanto da attivare le penali.
Meglio rifasare fin dove possibile.
Fattore di potenza molto basso
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
L'abbassamento del fattore di potenza durante l'ora di pranzo, e' senza dubbio dovuto alla presenza dell'impianto FV che si trova a "produrre" energia (solo attiva) in una ora di massimo soleggiamento.
E' un errore banale e piuttosto ricorrente che si paga, a livello economico, con penalita per eccesso di richiesta di reattiva, mandando a farsi friggere il risparmio che si ottiene con il FV
La soluzione potrebbe essere un quadro di rifasamento automatico a piu scalini
che "sente" quando c'e necessita di compensare la energia reattiva assorbita, e reagisce automaticamente inserendo un certo numero di condensatori, per il solo tempo necessario.
Come ti diceva un altro utente, se il quadro lo si piazza nel posto "sbagliato" i suoi trasformatori di corrente non "sentono" quello che succede alla linea e di conseguenza il quadro di rifasamento serve a poco o niente (insomma continui a pagare le penali).
E' un errore banale e piuttosto ricorrente che si paga, a livello economico, con penalita per eccesso di richiesta di reattiva, mandando a farsi friggere il risparmio che si ottiene con il FV
La soluzione potrebbe essere un quadro di rifasamento automatico a piu scalini
che "sente" quando c'e necessita di compensare la energia reattiva assorbita, e reagisce automaticamente inserendo un certo numero di condensatori, per il solo tempo necessario.
Come ti diceva un altro utente, se il quadro lo si piazza nel posto "sbagliato" i suoi trasformatori di corrente non "sentono" quello che succede alla linea e di conseguenza il quadro di rifasamento serve a poco o niente (insomma continui a pagare le penali).
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)