[11] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 dic 2016, 13:16

Io sono 20 anni che ho una pompa sommersa collegata con un diff. da 30mA, mai avuto problemi di intervento del differenziale
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[12] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 dic 2016, 20:05

Se il produttore ti raccomanda un 30mA e l'alimentazione avviene tramite prese a spina.
Io non avrei dubbio alcuno sul seguire questa raccomandazione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[13] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 21 dic 2016, 20:22

JAndrea ha scritto:Se il produttore ti raccomanda un 30mA e l'alimentazione avviene tramite prese a spina.
Io non avrei dubbio alcuno sul seguire questa raccomandazione.



Il produttore scrive 30mA ma l'alimentazione avviene non tramite presa a spina.
Ho chiamato l'assistenza tecnica competente territorialmente. Mi viene da ridere ....... mi ha detto che per legge sarebbe da 300mA, poi ha sentito un collega e ha rivisto parlando di 30mA. Alla fine mi ha detto che sono il primo che gli fa una domanda di protezione differenziale. La competenza è una cosa non molto comune da trovare.....
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[14] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2016, 6:26

A mio parere nel primo caso, già che l'impianto lo consente era utile cercare di aumentare la continuità di servizio con un valore di idn più elevato. Qui non ne vale la pena per irrigare il giardino. Ricorda che un differenziale con idn 30mA è anche una protezione addizionale contro i contatti diretti ed un aiuto nella rivelazione di guasti a terra non franchi.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[15] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 23 dic 2016, 10:44

JAndrea ha scritto:A mio parere nel primo caso, già che l'impianto lo consente era utile cercare di aumentare la continuità di servizio con un valore di idn più elevato. Qui non ne vale la pena per irrigare il giardino. Ricorda che un differenziale con idn 30mA è anche una protezione addizionale contro i contatti diretti ed un aiuto nella rivelazione di guasti a terra non franchi.



Hai ragione, metto un 30mA. Grazie ancora e buone feste.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[16] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utenteligabue » 24 dic 2016, 12:17

In alcuni casi, come questo, meglio spingersi di più verso la sicurezza/protezione, che garantire una maggior continuità di servizio.

Saluti =P~
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[17] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2016, 12:20

in condizioni del genere e cioe' apparecchio vicino al piatto doccia io metterei un 30ma.
se la pompa e' sana il differenziale non interviene, in caso di guasto prima che interviene il 300ma possono verificarsi pericoli per le persone se il guasto non e' franco a terra ( carcassa), basti pensare a perdite di isolamento del cavo o come spesso avviene nel galleggiante.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[18] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 dic 2016, 17:58

A mio parere, se i 5OHm di resistenza di terra sono veritieri e misurati correttamente, non dovrebbero esserci controindicazioni neanche nel 300mA.
In fin dei conti non è accessibile dall'utente, ma solo in un pozzetto vicino. Eventuali correnti di dispersione credo preferirebbero di certo il percorso offerto dal conduttore di protezione, rispetto alla richiusura tramite acqua.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[19] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 dic 2016, 1:03

La misura della resistenza dell'impianto di terra è stata effettuata per ben due volte e su tutti i tre piani dell'abitazione attraverso il dispositivo HT M75.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[20] Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 dic 2016, 6:43

Immagino la misura sia stata effettuata come da manuale, scollegando tutti i carichi connessi.
Quella così misurata è la resistenza di terra dell' intero percorso di guasto. Comprensiva quindi anche del dispersore di cabina e dei conduttori nel tuo impianto. 5 Ohm sembrerebbero veramente un buon valore. Come è stato costruito l'impianto disperdente?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo