chiarendo che non ho mai lavorato su reti di potenza industriale, quindi potrei anche affermare cose inesatte..
questo non lo capisco, se ho 125W a 230V cosa sono 3 kW ogni 10 m?
anche questo non lo capisco, ma forse non conosco la problematica
per quanto riguarda il neutro, mi rifaccio agli studi a scuola, tanti anni fa, ma ricordo che la corrente di nutro, essendo la somma vettoriale delle singole correnti di fase, si annulla con il carico equilibrato, in questo caso la corrente di neutro sarà la sola componente squilibrata, quindo dovrebbe essere comunque inferiore alla massima corrente della fase più alta.
comunque attendiamo chi ci lavora su, sarà più esperto di me.
saluti.
questo non lo capisco, se ho 125W a 230V cosa sono 3 kW ogni 10 m?
UtenteAnonimo ha scritto:Gentilissimi, ribadendo le scuse pongo il quesito: si hanno 3 strade di lunghezza: 250m ; 750m ; 2000m
strada 1: 125 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 10 m => 3.125 kW
strada 2: 250 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 9.375 kW
strada 3: 150 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 15 kW
anche questo non lo capisco, ma forse non conosco la problematica
UtenteAnonimo ha scritto:PROBLEMA: le correnti sono troppo grandi e nel caso 3 non rispetto ΔV < 5% (neanche con sezioni di 630 mm2)
UtenteAnonimo ha scritto:PROBLEMA: ....... oltretutto il neutro, nel ritorno alla rete, si troverebbe una corrente spropositata, giusto
per quanto riguarda il neutro, mi rifaccio agli studi a scuola, tanti anni fa, ma ricordo che la corrente di nutro, essendo la somma vettoriale delle singole correnti di fase, si annulla con il carico equilibrato, in questo caso la corrente di neutro sarà la sola componente squilibrata, quindo dovrebbe essere comunque inferiore alla massima corrente della fase più alta.
comunque attendiamo chi ci lavora su, sarà più esperto di me.
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
lelerelele ha scritto:
questo non lo capisco, se ho 125W a 230V cosa sono 3 kW ogni 10 m?UtenteAnonimo ha scritto:Gentilissimi, ribadendo le scuse pongo il quesito: si hanno 3 strade di lunghezza: 250m ; 750m ; 2000m
strada 1: 125 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 10 m => 3.125 kW
strada 2: 250 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 9.375 kW
strada 3: 150 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 15 kW
-----------
Ad ogni modo, se
Il progetto di linee a sbalzo con carichi distribuiti in alternata si affronta con il criterio mostrato in questo articolo. Tabelle per la reattanza e resistenza unitaria dei cavi si possono trovare qui
0
voti
Grazie per le risposte.
Il testo originale: Ho 3 strade della lunghezza di 250m, 750m, 2000m alimentate da un quadro elettrico ubicato nell'incrocio delle 3 strade.
Nella strada S1 ho un punto luce (125W, 230V, cosφ 0.9) ogni 10m.
IN TOTALE (MIO) calcolo: 125W * (250m/10m) = 3.125 kW => nella strada ho 25 lampioni, ho sommato la potenza di ciascuno ottenendo 3.125 kW.
Nella strada S2 ho un punto luce (250W, 230V, cosφ 0.9) ogni 20m.
IN TOTALE (MIO) calcolo: 250W* (750m/20m) = 9.375 kW
Nella strada S3 ho un punto luce (150W, 230V, cosφ 0.9) ogni 20m.
IN TOTALE (MIO) calcolo: 150W* (2000m/20m) = 15 kW
Se considero i carichi monofase (andata fase e ritorno neutro) calcolo le correnti di impiego così:
Ib1 = (P(3.125kW)/V(230V)cosφ(0.9)) = 15.096 A ---- Trifase: (aggiungo √3 al denominatore) Ib1 = 8.71 A
OGNI LAMPADINA DOVREBBE ASSORBIRE 15.096/25 = 0.6A ------ 0.34A
Ib2=45.28A ------ Ib2=26.148A (trifase)
Ib3=72.46A ------- Ib3=41.83A (trifase)
Norma "35026" calcolo le "I0" e S(mm2) teorica - Quindi Iz (portata cavo)
DELTA V -- NORMA 35023 -- k(Ib L/1000) --> riscelgo S(mm2) nel rispetto di V<5%
DELTA V Troppo grandi nel caso monofase; Possibili nel caso trifase. Ma mi rimangono i problemi detti..
Grazie per la pazienza
Il testo originale: Ho 3 strade della lunghezza di 250m, 750m, 2000m alimentate da un quadro elettrico ubicato nell'incrocio delle 3 strade.
Nella strada S1 ho un punto luce (125W, 230V, cosφ 0.9) ogni 10m.
IN TOTALE (MIO) calcolo: 125W * (250m/10m) = 3.125 kW => nella strada ho 25 lampioni, ho sommato la potenza di ciascuno ottenendo 3.125 kW.
Nella strada S2 ho un punto luce (250W, 230V, cosφ 0.9) ogni 20m.
IN TOTALE (MIO) calcolo: 250W* (750m/20m) = 9.375 kW
Nella strada S3 ho un punto luce (150W, 230V, cosφ 0.9) ogni 20m.
IN TOTALE (MIO) calcolo: 150W* (2000m/20m) = 15 kW
Se considero i carichi monofase (andata fase e ritorno neutro) calcolo le correnti di impiego così:
Ib1 = (P(3.125kW)/V(230V)cosφ(0.9)) = 15.096 A ---- Trifase: (aggiungo √3 al denominatore) Ib1 = 8.71 A
OGNI LAMPADINA DOVREBBE ASSORBIRE 15.096/25 = 0.6A ------ 0.34A
Ib2=45.28A ------ Ib2=26.148A (trifase)
Ib3=72.46A ------- Ib3=41.83A (trifase)
Norma "35026" calcolo le "I0" e S(mm2) teorica - Quindi Iz (portata cavo)
DELTA V -- NORMA 35023 -- k(Ib L/1000) --> riscelgo S(mm2) nel rispetto di V<5%
DELTA V Troppo grandi nel caso monofase; Possibili nel caso trifase. Ma mi rimangono i problemi detti..
Grazie per la pazienza
-

UtenteAnonimo
0 1 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 23 set 2016, 14:17
1
voti
Se le lampadine sono monofase non le puoi alimentare a 400V, al massimo porti un cavo trifase da cui prendi una fase sola. Il calcolo della sezione non l'ho capito. Ad ochhio per 70 A 630 mm² sono troppi e considera che il carico è distribuito sulla linea non alla fine.
1
voti
UtenteAnonimo ha scritto:Grazie per la pazienza
Guarda che
Il progetto di linee a sbalzo con carichi distribuiti in alternata si affronta con il criterio mostrato in questo articolo. Tabelle per la reattanza e resistenza unitaria dei cavi si possono trovare qui
Il tuo errore consiste nel considerare tutto il carico collocato a fine linea (che oltretutto sono piuttosto lunghette, specie l'ultima), mentre in realtà la corrente e la relativa caduta di tensione si distribuiscono in maniera diversa lungo i tratti che collegano i centri di carico (ogni tre lampioni, alternando la distribuzione fra le fasi).
Visto che si tratta di un'esercitazione scolastica, hai guardato cosa dice il libro di testo?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
UtenteAnonimo ha scritto:OGNI LAMPADINA DOVREBBE ASSORBIRE 15.096/25 = 0.6A ------ 0.34A
Ogni lampada deve essere sempre alimentata alla sua tensione nominale di 230 V ed assorbe sempre la stessa corrente. Non assorbe una corrente in monofase ed una in trifase. La lampada è sempre monofase e la sua corrente nominale è data dalla potenza nominale diviso la tensione nominale, quindi nel caso specifico la corrente da considerare per ogni lampada è sempre 0,6 A.
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)