[1] Impianto Elettrico in una piscina

Messaggioda Francesca Castaldo » 17 ott 2004, 12:19

Sto studiando le possibili soluzioni progettuali per un impianto elettrico in una piscina coperta non definibile di piccole dimensioni. Dalle prescrizioni relative agli apparecchi di illuminazione da installare nelle zone 0 e 1 deriva l'obbligo di utilizzare circuiti SELV a tensione < 12V (Norma 64-8/7). Lei crede che sarebbe prudente utilizzare la stessa misura di protezione per gli apparecchi di illuminazione posti su un soffitto a soli 2,60 m di altezza dal livello dell'acqua (solo 10 cm al di sopra della zona 1) anche se la norma non lo impone, oppure si tratterebbe di eccesso di "sicurezza" ?
Francesca Castaldo
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2] Impianto Elettrico in una piscina

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 17 ott 2004, 22:39

La piscina in questione non è ben rappresentata dalla piscina tipo di cui alla norma CEI 64-8/Fig. 702A, B, C, D? Se non ha qualche motivo per ritenere che la norma sia insufficiente, inadeguata o inapplicabile, si tratta di un eccesso di sicurezza.

N.B. La quota di riferimento è quella del bordo della vasca, o della superficie dove possono sostare le persone - non sempre coincide con il livello dell'acqua.

Paolo Moroni
Avatar utente
Foto UtentePaolo Moroni
315 2 4 7