alessandro87 » 12 gen 2017, 10:02
Buongiorno a tutti
Una domanda "pratica": ho bisogno di passare altri 4 cavi da 1,5 mmq in un corrugato da 20 in cui ci sono già 3 cavi da 2,5 mm e due da 1,5 mmq... il percorso è una decina di metri circa, quasi tutto dritto a parte una curva in prossimità di una cassetta di derivazione...
Riesco a passarceli secondo voi?
Grazie
Un saluto
-

alessandro87
774
2
5
9
- Utente disattivato su sua richiesta
-
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
da
alessandro87 » 12 gen 2017, 10:20
ahahahah... grazie

sicuramente proverò... ma prima volevo sentire cosa ne pensavano i famosi "tirafili"

che tirano cavi da anni...
-

alessandro87
774
2
5
9
- Utente disattivato su sua richiesta
-
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
da
harpefalcata » 12 gen 2017, 12:21
Sarebbe bello se fosse sempre così.
Ma non consideri che genere di dati vuoi veicolare sulla power line e, soprattutto non consideri la qualità dell'energia che passa nei cavi di potenza.
Se per esempio l'impianto è sogeto a qualche calo di tensione, o disturbi oppure, come nel mio caso soggetto a sfasamenti imprevedibili a causa di carichi di potenza, raramente ti puoi permettere di usare una power line.
E' semmai più semplice passare un doppino telefonico, oppure un coassiale sul quale multiplexare dati, sempre ammesso che questi ultimi che non siano di vitale importanza.
Ultima modifica di
admin il 12 gen 2017, 13:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Esiste il tasto Rispondi
-

harpefalcata
326
1
3
6
- Stabilizzato

-
- Messaggi: 422
- Iscritto il: 28 lug 2015, 21:03