[1] Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 gen 2017, 10:02

Buongiorno a tutti

Una domanda "pratica": ho bisogno di passare altri 4 cavi da 1,5 mmq in un corrugato da 20 in cui ci sono già 3 cavi da 2,5 mm e due da 1,5 mmq... il percorso è una decina di metri circa, quasi tutto dritto a parte una curva in prossimità di una cassetta di derivazione... :roll:

Riesco a passarceli secondo voi?

Grazie

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[2] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2017, 10:13

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 gen 2017, 10:20

ahahahah... grazie :lol: sicuramente proverò... ma prima volevo sentire cosa ne pensavano i famosi "tirafili" :cool: che tirano cavi da anni...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[4] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 12 gen 2017, 10:58

Se si tratta di cordina, ossia conduttore unipolare, puoi tentare. Cavi direi proprio di no. non ne passa nemmeno uno.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[5] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 gen 2017, 11:46

Esatto, si tratta di conduttori unipolari, mi sono espresso male. Comunque prima di tentare spero che qualcuno del forum a cui gli sia capitato un caso simile mi dica qualcosa a riguardo...
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[6] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 gen 2017, 11:59

Mi permetto di andare parzialmente OT per una questione a cui tengo molto, avendo già realizzato a mie spese dei prototipi utilizzabili:
grazie a semplicissimi comandi a onde convogliate, che trovano spazio nelle scatole murali già presenti, e normali relè interruttori, potremmo ridurre dappertutto la filatura a soli 3 fili: fase (o eventualmente fasi), neutro, e terra quando richiesta.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5421
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[7] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 12 gen 2017, 12:21

Sarebbe bello se fosse sempre così.

Ma non consideri che genere di dati vuoi veicolare sulla power line e, soprattutto non consideri la qualità dell'energia che passa nei cavi di potenza.

Se per esempio l'impianto è sogeto a qualche calo di tensione, o disturbi oppure, come nel mio caso soggetto a sfasamenti imprevedibili a causa di carichi di potenza, raramente ti puoi permettere di usare una power line.

E' semmai più semplice passare un doppino telefonico, oppure un coassiale sul quale multiplexare dati, sempre ammesso che questi ultimi che non siano di vitale importanza.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 12 gen 2017, 13:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Esiste il tasto Rispondi
Avatar utente
Foto Utenteharpefalcata
326 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 28 lug 2015, 21:03

0
voti

[8] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 gen 2017, 12:29

Ovviamente non dirò di avere fatto dei test completi, mi risulta che alcuni laboratori si trovino in Africa per soffrire meno disturbi!
Comunque mi è capitata una zona dove la forma d'onda era particolarmente scassata, mi ha dato dei problemi ma li ho risolti. Poi l'avvento dei grandi TV color e delle pompe di calore a inverter mi ha costretto a rifare la parte ricevente.
Posso dire che attualmente il sistema è affidabile, e non risente della distanza (ovviamente parliamo di 1 appartamento magari con 1 giardino normale, meglio mettere 1 semplicissimo filtro sul punto di alimentazione generale).
E' chiaro che non possiamo avere le mie onde convogliate e l'uso di una Power Line nello stesso appartamento, o l'uno o l'altro.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5421
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

-1
voti

[9] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 gen 2017, 12:36

Ragazzi vi ringrazio per gli interventi, capisco l'OT però io speravo anche di ricevere una risposta al mio problema, che riguarda un impianto elettrico basato sulla "vecchia scuola"... per ora mi hanno detto solo "provaci"... e grazie tante!!! :shock: :shock: :D :D
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[10] Re: Altri 4 cavi in un tubo da 20, ci passano?

Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 12 gen 2017, 12:52

Ti aspettavi una risposta del tipo "Assolutamente si !! Vai e compra tutto" ??
Non esistono assoluti, magari compra solo una campionatura dei cavi e vedi se ci passano, sono inutili troppe elucubrazioni mentali, su una cosa così semplice la prova pratica è la cosa migliore.