Ciao a tutti,
pochi giorni fa ho eseguito le verifiche su un impianto elettrico trifase realizzato con sistema TT; nel misurare la resistenza di terra mi sono imbattuto in una situazione bizzarra.
Premessa: sono alla seconda esperienza di verifiche su impianti e ho eseguito la misura con 2 dei metodi riportati sul manuale dello strumento, per studiare le differenze tra le tecniche.
Il primo metodo misura l'impedenza dell'anello neutro utente - PE utente - dispersore utente - terreno -dispersore del Distributore - neutro del Distributore, il secondo misura invece lo stesso anello sostituendo però la fase al posto del neutro...quello che in sistemi TN sarebbe l'anello di guasto fase-PE, per intenderci.
Non ho utilizzato il metodo dei picchetti perché considero più rapidi e più semplici questi metodi, cosciente che introduco anche la resistenza del Distributore nella mia misura, la quale mi fa stare però a vantaggio della sicurezza.
Venendo al sodo, i risultati sono:
- anello N-PE: 3,5 ohm (media di 5 misure)
- anello F-PE: 21,5 ohm (media di 3 misure)
Non mi spiego una differenza pari 7 volte tra le misure.
Ritengo innanzitutto trascurabili i contributi delle linee del distributore.
Ritengo trascurabile l'impedenza del secondario del trafo nel caso della misura F-PE; inoltre il conduttore di neutro del distributore offre una maggior impedenza rispetto alla fase, perché dovrebbe ragionevolmente essere di minor sezione, pertanto intravedo una sorta di "compensazione" tra i 2 metodi.
Considerate che sto eseguendo misure in una zona a 500 metri da un fiume con terreno argilloso, dove è facilissimo trovare falde acquifere anche a 3/4 metri sotto il livello del terreno. Non è quindi indice di errore il bassissimo valore della prima misura.
A questo punto la mia domanda è: quale delle 2 misure è corretta?
Lancio infine uno spunto di riflessione: leggendo la Guida Blu sulle Verifiche, al capitolo sulle misure di terra in TT vietano la misura dell'anello neutro-terra. Al di là che questo va in contrasto con il manuale dello strumento (di marca primaria), l'unica spiegazione che mi sono dato è l'ipotetica presenza di impianti TN-C sotto la stessa cabina dell'impianto oggetto di verifica.
Infatti, ho ipotizzato che eventuali impianti TN-C offrono ulteriori anelli di richiusura in parallelo a quello del mio impianto, falsando e riducendo la resistenza di terra misurata.
Grazie in anticipo e buona serata,
Giacomo
Misura della resistenza di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
da quando si misura la resistenza tra fase e terra?
con che strumento e come hai misurato?
gli strumenti che misurano la resistenza ( impedenza) tra neutro e terra non permettono di invertire neutro e fase.
in pratica poi che significato avrebbe detta misura?
con che strumento e come hai misurato?
gli strumenti che misurano la resistenza ( impedenza) tra neutro e terra non permettono di invertire neutro e fase.
in pratica poi che significato avrebbe detta misura?
0
voti
Ciao
ivano,
La modalità di misura fase-terra è riportata anche nella Guida Blu riguardante le Verifiche.
Lo strumento è un HT GSC-57, a questo link c'è il manuale dello strumento.
Alle pagg. 55/56 c'è la modalità di misura a 2 punti che prevede il collegamento neutro-PE, ossia il 1° metodo che ho usato.
A pag.40 invece si descrivono le modalità della funzione Loop, alla voce P-PE si legge "lo strumento misura la resistenza Globale di Terra e calcola la corrente di corto circuito presunta Fase-Terra. Questa prova viene di solito eseguita per valutare il coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione e per misurare il valore della Resistenza di Terra". A pag.45 si trova poi lo schema per la misura.
Entrambe misurano un anello, che in modalità N-PE coinvolge neutro e terreno, nella seconda modalità coinvolge fase e terreno. In entrambi i casi passo attraverso il dispersore dell'impianto oggetto di verifica e il dispersore del Distributore, le cui resistenze rendono trascurabili i valori delle linee e del secondario del trafo.
Giacomo
La modalità di misura fase-terra è riportata anche nella Guida Blu riguardante le Verifiche.
Lo strumento è un HT GSC-57, a questo link c'è il manuale dello strumento.
Alle pagg. 55/56 c'è la modalità di misura a 2 punti che prevede il collegamento neutro-PE, ossia il 1° metodo che ho usato.
A pag.40 invece si descrivono le modalità della funzione Loop, alla voce P-PE si legge "lo strumento misura la resistenza Globale di Terra e calcola la corrente di corto circuito presunta Fase-Terra. Questa prova viene di solito eseguita per valutare il coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione e per misurare il valore della Resistenza di Terra". A pag.45 si trova poi lo schema per la misura.
Entrambe misurano un anello, che in modalità N-PE coinvolge neutro e terreno, nella seconda modalità coinvolge fase e terreno. In entrambi i casi passo attraverso il dispersore dell'impianto oggetto di verifica e il dispersore del Distributore, le cui resistenze rendono trascurabili i valori delle linee e del secondario del trafo.
Giacomo
1
voti
Ciao a tutti,
riprendo questa discussione di 2 mesi fa dopo aver parlato con il costruttore dello strumento: la differenza tra le 2 misure va ricondotta all'impedenza del trasformatore.
Quindi ne risulta che tale impedenza non è trascurabile, come solitamente accade, nel caso di valori di resistenza del terreno particolarmente bassi. Ad ogni modo non riesco ancora a convincermi dei 18 Ohm come valore d'impedenza del trafo.
Buona serata,
Giacomo
riprendo questa discussione di 2 mesi fa dopo aver parlato con il costruttore dello strumento: la differenza tra le 2 misure va ricondotta all'impedenza del trasformatore.
Quindi ne risulta che tale impedenza non è trascurabile, come solitamente accade, nel caso di valori di resistenza del terreno particolarmente bassi. Ad ogni modo non riesco ancora a convincermi dei 18 Ohm come valore d'impedenza del trafo.
Buona serata,
Giacomo
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)