[1] Distanza tra cavi TLC e tubazioni idrauliche interrate

Messaggioda Foto Utentecrit » 17 gen 2017, 12:58

Salve
Dobbiamo interrare su strada due tubazioni idrauliche ma nello stesso tratto è presente una tubazione con cavi di telefonia.
Sulla norma CEI 11-17 (e cercando in internet) ho trovato solamente le distenze da tenere tra cavi di energia e di segnale ma invece tra questi ultimi e le tubazioni idrauliche?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

1
voti

[2] Re: Distanza tra cavi TLC e tubazioni idrauliche interrate

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2017, 13:09

Non trovi indicazione perché la norma CEI 11-17 si applica alle linee in cavo per la produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica a bassa, media ed alta tensione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Distanza tra cavi TLC e tubazioni idrauliche interrate

Messaggioda Foto Utentecrit » 17 gen 2017, 14:21

E quelle tra le linee di segnale e le tubazioni acqua dove le posso trovare?
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[4] Re: Distanza tra cavi TLC e tubazioni idrauliche interrate

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2017, 14:43

Di sicuro ci sono disposizione di TELECOM che derivano da decreti ministeriali, la normativa tecnica dovrebbe essere la CEI 103-2.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Distanza tra cavi TLC e tubazioni idrauliche interrate

Messaggioda Foto Utentecrit » 17 gen 2017, 15:40

ok grazie