Danielex ha scritto:La filiazione non è prevista secondo la 60898.
Non sono d'accordo. Allegato D CEI EN 60898-1.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike


Brugio ha scritto:Costo quadro!
Su un caso specifico composto in totale da una decina di apparecchi ho stimato un risparmio del 30-40 %.


Mike ha scritto:Differenza derivata da interruttori con p.d.i 4,5 kA rispetto ai 6kA?


se il costruttore dichiara l'affiliazione nella tabella non credo che faccia differenza tra le due norme
Brugio ha scritto:Le tabelle sono riferite di solito alla norma 60947 e di solito i costruttori lo specificano nei cataloghi. Inoltre parlano di Icu e non di Icm.
Brugio ha scritto:Solo una casa costruttrice mi ha fornito un documento per la filiazione in riferimento alla norma domestica 60898.