Mi pare che sia semplice collegare le due terre, facendo una terra unica, dato che non è scomodo farlo essendo vicini i generatori e neppure costoso, per altro controindicazioni non mi pare di vederle, anche se con il TN non c'è particolare necessità di farlo. Fosse stato un TT, sarebbe stato necessario, almeno credo. Comunque come detto farei una terra unica.
0
voti
A me sembra (ma mi potrei sbagliare) che ci sia un problema a monte.
Se non ho capito male hai un sistema TN-S che esercisci temporanemente come TT quando funziona il gruppo?
E' consentito questo cambio temporaneo di sistema? Le protezioni contro i contatti indiretti dei circuiti terminali come sono state congegnate?
Se non ho capito male hai un sistema TN-S che esercisci temporanemente come TT quando funziona il gruppo?
E' consentito questo cambio temporaneo di sistema? Le protezioni contro i contatti indiretti dei circuiti terminali come sono state congegnate?
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Ho mandato una bozza su carta di come è collegato un gruppo.
é corretto il collegamento di un impianti TN-S?
L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.
é corretto il collegamento di un impianti TN-S?
L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.
- Allegati
-
gruppo.pdf- (183.05 KiB) Scaricato 233 volte
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:Ho mandato una bozza su carta di come è collegato un gruppo.
é corretto il collegamento di un impianti TN-S?
No, se hai collegato come da schema è sbagliato. Il centro stella dell'alternatore va collegato direttamente a terra e dal collettore distribuisci il PE e colleghi il neutro.
elettrosiculo ha scritto:L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.
Mettiamo siano collegati in TN-S correttamente, devi verificare che i due impianti alimentati dai due GE collegati a due distinti impianti di terra non sia possibile accedere contemporaneamente sia in condizioni ordinarie o di manutenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Posso chiederti uno schema gentilmente?
Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN
Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
elettrosiculo ha scritto:Posso chiederti uno schema gentilmente?
Puoi vedere qui un esempio
elettrosiculo ha scritto:Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN
La bibbia
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Nella bibbia non ho trovato nulla
Grazie mille per il tuo supporto tecnico
Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?
Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?
Grazie mille per il tuo supporto tecnico
Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?
Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?
- Allegati
-
GRUPPO TN-S.pdf- (187.83 KiB) Scaricato 251 volte
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?
Non ci siamo ancora.
elettrosiculo ha scritto:Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?
Fino a 16 mmq deve avere pari sezione, oltre deve avere una sezione minima di 16 mmq, la scelta è demandata al progettista, che valuterà se, nel caso di circuiti trifasi, sono sostanzialmente equilibrati e in assenza o con poche armoniche. Se i carichi sono squilibrati e/o la presenza di armoniche è significativa la sezione del neutro può essere pari a quella di fase.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
elettrosiculo ha scritto:e adesso?
Fuochino!
Allego il tuo schema con le correzioni.
- Allegati
-
schemaTN-S.pdf- (191.24 KiB) Scaricato 258 volte
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)