REI 120 x cucina

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] REI 120 x cucina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 feb 2017, 15:25

Ad un cliente che dovrà realizzare una cucina totalmente con apparecchiature elettriche hanno chiesto di realizzarla con pareti e soffitto REI 120................
A me sembra una str.....ata

Chiedo consulto a chi è + esperto
grazie

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 feb 2017, 15:43

E lo è.

A chi fa la richiesta chieda di citare il punto del decreto dove sta scritta la prescrizione.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[3] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 feb 2017, 15:46

Bho può essere che altre normative legate magari ad avere i permessi comunali chiedano una roba del genere?
A me non risulta ma.....mai dire mai !!!

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 2 feb 2017, 16:27

se non ricordo male( e ultimamente le figuracce non mancano) il rei non lo stabilisce una normativa specifica ma i vigili del fuoco in base ai loro tempi di intervento. Ma Mike e IoSolo sicuramente saranno più precisi. O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[5] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 2 feb 2017, 16:31

elettroigor ha scritto:se non ricordo male( e ultimamente le figuracce non mancano) il rei non lo stabilisce una normativa specifica ma i vigili del fuoco in base ai loro tempi di intervento.


Sì, dici bene. A quanto ne so i vigili del fuoco fanno questo tipo di valutazione, infatti il numero accanto alla dicitura "REI" indica dei minuti (in questo caso 120).
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22

0
voti

[6] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 feb 2017, 17:03

Le cucine devono avere involucro REI 120 nel caso siano alimentate a metano e con potenza > 116 kW, il DM 12/04/1996 norma l'attività verticalmente.

Per l'elettrico non risultano prescrizioni.

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[7] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 feb 2017, 17:08

No.

I VVF non stabiliscono niente in questo caso.
Ci sono le regole tecniche che bastano e avanzano, in questo caso il D.M. 12/04/1996 che si applica però esclusivamente agli impianti alimentati a gas metano con potenza >35kW (quindi come è già stato sottolineato, nel caso in questione non c'è motivo di prevedere separazioni con caratteristiche particolari).

Oltretutto visto il D.M. 3 agosto 2015 i VVF stabiliranno ben poco d'ora in poi.

edit
posto sovrapposto con l'ultimo di Foto Utenteatomorama
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 feb 2017, 17:42

Grazie a tutti mi avete confermato la mia opinione iniziale e cioè che la richiesta è una grande str...ata !!!!

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2017, 18:00

Duracell ha scritto:Ad un cliente che dovrà realizzare una cucina totalmente con apparecchiature elettriche hanno chiesto di realizzarla con pareti e soffitto REI 120................
A me sembra una str.....ata


Ci sono solo apparecchiature elettriche? Se è così, confermo la stronzata. Chiaramente al netto di eventuali altri fatti di cui non sono a conoscenza, per esempio altre attività principali o secondarie adiacenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: REI 120 x cucina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 feb 2017, 11:30

No no solo la cucina senza nulla adiacente.....