[51] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 2 feb 2017, 22:23

Aggiungo una domanda: potrebbe l'inverter avere un contattore interno che, in caso di bassa produttivita`, si isola dalla rete? O e` sempre connesso?
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[52] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 feb 2017, 22:40

C'è un contattore ma non distacca per "bassa produttività". Ha funzioni di sicurezza.
Quella invece sul rifasamento mi pare alquanto fantasiosa come teoria...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[53] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteScipione » 3 feb 2017, 13:51

Ribadisco che secondo me il FV non c'entra nulla, per diversi motivi:
1) E' stato acceso per un anno senza che sia saltato nulla
2) ci sono casi in cui apprarecchiature elettriche riescono a produrre armoniche sulla linea tali da far scattare i differenziali a VALLE, ma parliamo di impianti industriali, non certo di un piccolo inverter da 3 kW.
3) Non credo che nessuno possa riportare di un caso di un apparecchio di questa potenza che riesca a far scattare i differenziali su tutta la linea. Se esiste, ditemi com è fatto e mi diverto a costruirlo per far saltare la corrente a tutto il quartiere :-P

Per cui ora il mio problema è: come faccio a risolvere il problema del differenziale che salta (a questo punto un paio di volte all'anno)?
Il differenziale ad Immunità Rinforzata sembra non abbia effetto, e vorrei evitare di metterci una pezza con il restart.

Ha senso metter mano al dispersore di terra? esperienze?
Avatar utente
Foto UtenteScipione
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 gen 2016, 0:41

0
voti

[54] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 feb 2017, 0:38

Dopo 7^ pagine di post,c'erano - anzi - era necessario percorrere una sola strada:

Associare all'impianto uno strumento Analizzatore di Rete - Data Logger professionale fatto da professionista, che monitore la tensione ed i parametri di rete, ovviamente registrandoli, in questo modo era chiara la natura dell'inconveniente, e così anche il colpevole presunto; ma ha un costo.

Altrimenti, rileggendo un post precedente - ho capito che i tecnici En** hanno eseguito delgi interventi in cabina di zona, cosa.? Probabilmente un gruppo di rifasamento per linea e trafo, quando si aziona in automatico, l'impulso spurio prodotto dalle inserzioni determina dei disturbi come gli "Spike" con un brust più ampio nel tempo di 100 mS tanto da vanificare anche i differenziali immuni.

Soluzione senza svenarsi: Filtro armoniche Arcotronics per impianti TT, da inserire a monte dell'impianto dopo il Gem, dovrebbe assolvere il problema se ben installato.

Non ho trovato spiegazione più ragionevole di questa...in base ai post pubblicati.

Saluti e chiudo.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[55] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 feb 2017, 1:10

Dopo 7^ pagine

Quale esponente hai omesso?
Associare all'impianto uno strumento

Come si associa uno strumento ad un impianto?
Data Logger professionale fatto da professionista

Quelli commerciali non vanno bene?
in questo modo era chiara la natura dell'inconveniente, e così anche il colpevole presunto

Ma era "chiara" o sara` "presunto"?
l'impulso spurio prodotto dalle inserzioni determina dei disturbi come gli "Spike"

:shock:
assolvere il problema

per non aver commesso il fatto.

Il caso e` chiuso.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

1
voti

[56] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 feb 2017, 1:15

Eh, ripeto: "" Credo sia un problema del gruppo di rifasamento automatico di cabina di zona, probabilmente installato da un anno"".
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[57] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2017, 8:45

Giovepluvio ha scritto:Evitiamo di scrivere fesserie per cortesia. Che poi magari qualcuno ci crede...


Vedo che il mio suggerimento, che voleva essere di valore generale, è rimasto inascoltato...

Speriamo solo che nessuno ci creda. :roll:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[58] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteScipione » 4 feb 2017, 9:40

elettro ha scritto:...Associare all'impianto uno strumento...professionale fatto da professionista...il colpevole presunto...rifasamento per linea e trafo, quando si aziona in automatico, l'impulso spurio prodotto dalle inserzioni determina dei disturbi come gli "Spike" con un brust più ampio nel tempo di 100 mS...dovrebbe assolvere il problema


...e mi raccomando non dimentichiamo la supercazzola con scappellamento antani :D
Avatar utente
Foto UtenteScipione
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 gen 2016, 0:41

0
voti

[59] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 feb 2017, 16:20

Non so se il "Sarcasmo" possa dare spiegazione al quesito, rimane il fatto che la qualità della rete e i disturbi dettati dai grossi gruppi di rifasamento in zona, sono le cause probabili dell'inconveniente, perlomeno dalle informazioni assunte dal Forumer che ha postato. Il resto, lascia il tempo che trova. Se la soluzione del differenziale immune ai transienti non trova giustificazione, bisogna percorrere strade diverse.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[60] Re: Il mio FV fa saltare il differenziale dei VICINI (?)

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 feb 2017, 22:59

Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08