[1] Quadro servizio locale gruppo di pressione

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 10 feb 2017, 16:02

Salve devo installare un quadro di servizio per un gruppo di pressione con collegata luce eme.
Luce servizio termoconvettore ecc , all'interno del locale mi arriva soltanto il cavo dedicato alle pompe direttamente dalla cabina , posso prendere la tensione necessaria a monte del collegamento dell'interbloccata del quadro o della pomoa principale o della pilota oppure sono costretto a passare una nuova linea ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[2] Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 feb 2017, 16:34

La linea pompa antincendio è un circuito di sicurezza, non puoi collegare altri circuiti che non siano di sicurezza, pertanto devi installare una nuova linea dedicata ai servizi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 10 feb 2017, 16:57

Ok la linea di sicurezza che alimenta la pompa principale deve essere separata dalla linea servizi, mi sai dire anche il punto della normativa se lo ricordi almeno presento la cosa al cliente grazie
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[4] Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 feb 2017, 19:35

Non c'è un articolo specifico, ma dipende dalla norma tecnica antincendio verticale applicabile (per es. DM 19/8/96 luoghi pubblico spettacolo ), dalla norma tecnica specifica UNI 9490 ovvero UNI 10779 ovvero UNI EN 12845, alla definizione di circuito di sicurezza della norma CEI 64-8, ma cosa più importante è che la pompa antincendio deve funzionare in qualsiasi condizione e non è tollerabile che un guasto ad un circuito che non centri nulla con la pompa antincendio possa compromettere il suo funzionamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[5] Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 feb 2017, 15:37

Dimenticavo, le indicazioni sul da farsi dovrebbe dartele il progettista.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti