[1] cabina di ricezione, contratto e attività soggette

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 22 mar 2017, 18:55

Ho il mio cliente che ha firmato un contratto con l'ente elettrofornitore, che tra l'altro a quanto ho capito è un contratto standard non modificabile, in cui viene rimarcato che la cabina di ricezione non è confinante con attività soggette a DPR 151/11.
Il fatto è che non è così in quanto la parete della cabina è adiacente a un'unità commerciale soggetta a prevenzione incendi.

Sebbene dal punto di vista contrattuale è di per sé un problema al massimo legale, mi chiedevo se dal punto di vista tecnico possono essere fatte determinate osservazioni.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[2] Re: cabina di ricezione, contratto e attività soggette

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2017, 19:32

Io potrei interpretarla che per "non confinante" si intenda che l'attività soggetta al DPR 151/11 sia distante dalla cabina o compartimentata rispetto ad essa REI 120. Per analogia con la CEI EN 62305 che considera due strutture separate se compartimentate REI 120 e senza impianti comunicanti (o protetti da sistema SPD).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: cabina di ricezione, contratto e attività soggette

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 mar 2017, 21:59

Foto Utenteetec83 puoi pubblicare l'esatto testo del contratto?
Non ho mai sentito una cosa del genere.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: cabina di ricezione, contratto e attività soggette

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 23 mar 2017, 1:35

In realtà rileggendo bene noto che è un contratto di servitù e di passaggio di elettrodotto per cabina elettrica redatto con l'ente di distribuzione.

Il punto del contratto recita:

"La parte concedente, come sopra rappresentata, dichiara che i locali di sua proprietà, confinanti con la cabina elettrica, non saranno adibiti ad attività soggette a prevenzione incendi contemplate nell'elenco allegato al DPR 151/11".

Il fatto è che non è così purtroppo i locali confinanti sono tutti soggetti a DPR 151/11.

Però mi chiedevo, sebbene dal punto di vista contrattuale tale aspetto non è rispettato.
Dal punto di vista di tutela per il mio cliente sarebbe bene prevedere nel progetto di prevenzione incendi un'adeguata compartimentazione del locale con il resto.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[5] Re: cabina di ricezione, contratto e attività soggette

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mar 2017, 7:53

etec83 ha scritto:"La parte concedente, come sopra rappresentata, dichiara che i locali di sua proprietà, confinanti con la cabina elettrica, non saranno adibiti ad attività soggette a prevenzione incendi contemplate nell'elenco allegato al DPR 151/11".

Mi sembra una follia che fa ipotecare il futuro, non prevista da nessuna legge, una condizione capestro che spero non abbia validità in caso di contenzioso ed era meglio impuntarsi prima di firmare.
sarebbe bene prevedere nel progetto di prevenzione incendi un'adeguata compartimentazione del locale con il resto.

Sì certo, se i vigili del fuoco devono entrare nell'attività per spegnere l'incendio con l'acqua non sono contenti di trovare una cella di media tensione del distributore non compartimentata e che non viene sganciata in automatico.