[1] Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 mar 2017, 11:09

Buongiorno a tutti,

un cliente ha un impianto elettrico trifase in BT da 40kW e ha installato un impianto fotovoltaico avente potenza di circa 100 kW.

Gli inverter del fotovoltaico si staccano dalla rete a causa della presenza di armoniche in corrente.
E' stato fatto un rilevamento delle armoniche nel punto di fornitura tramite analizzatore di rete, il cui risultato è il grafico in allegato.
armoniche.jpeg

Quesiti:
1. Come consigliate di approcciare il problema e tentare di risolvere?
(filtri passivi/attivi/compensatori attivi ecc..)
2. Come capisco se è un problema della rete ENEL o del cliente? ci sono delle prove empiriche da fare?
3. A monte degli inverter è presente un trasformatore di isolamento. Non dovrebbe filtrare/proteggere gli inverter dalle armoniche in corrente presenti a monte?

Grazie a tutti anticipatamente per i Vs preziosi consigli!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[2] Re: Armoniche in corrente, come aprrocciare? quali soluziion

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 mar 2017, 11:30

Lo so che non aggiungo nulla ma per la risposta la figura più indicata dovrebbe essere il progettista dell'impianto FV, sa lui con cosa e come è stato realizzato il quadro.
Quel rilevamento mi sa che non lo ha fatto né lui ne il fornitore d'energia, ma facile ch'io sia in errore.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8982
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[3] Re: Armoniche in corrente, come aprrocciare? quali soluziion

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 mar 2017, 11:38

Grazie Foto UtenteWALTERmwp, non penso sia la figura più indicata in quanto il problema ha sede all' "esterno" dell'impianto fotovoltaico.

Detta brutalmente.. il fotovoltaico è un generatore di corrente e si allinea alla onda sinusoidale che trova.
In pratica gli inverter subiscono un fattore esterno (rete distorta con armoniche in corrente), dovuta alla presenza di carichi non lineari (generati dal cliente stesso o dalla rete del distributore? Boh..)

Il rilevamento l'ha fatto il distributore di energia.
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

2
voti

[4] Re: Armoniche in corrente, come aprrocciare? quali soluziion

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2017, 13:19

Trovo anomalo che solo la fase L3 superi del 50% il contenuto di armoniche, mentre le altre fasi sono sostanzialmente al di sotto. Non mi risulta sia possibile discriminare se le armoniche siano in ingresso o in uscita, per saperlo sarebbe da monitorare l'impianto con il FV connesso e disconnesso. Farei la stessa prova "online" disinserendo un inverter alla volta per capire se è uno degli inverter il problema.
Per le soluzioni consiglio di rivolgerti a specialisti del settore, normalmente i maggiori produttori di impianti di rifasamento hanno soluzioni idonee.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[5] Re: Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni

Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 mar 2017, 14:58

Per verificare se il problema è della rete devi verificare se, con l'inverter disconnesso, sono presenti armoniche di tensione rilevanti.
Visto che hai usato una cassetta Wally, potresti facilmente effettuare questa analisi
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[6] Re: Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 mar 2017, 16:46

fpalone ha scritto: Per verificare se il problema è della rete devi verificare se, con l'inverter disconnesso, sono presenti armoniche di tensione rilevanti.
Visto che hai usato una cassetta Wally, potresti facilmente effettuare questa analisi


Dalla rilevazione non ci sono armoniche in tensione ma solamente quelle in corrente.

Purtroppo la rilevazione l'ha fatta il distributore e non ho a disposizione un analizzatore..
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

3
voti

[7] Re: Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni

Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 mar 2017, 17:21

L'elettrotecnica ci insegna che se ci sono armoniche di tensione, ci sono anche armoniche di corrente. Al limite si potrebbe dire che le armoniche di tensione di background (senza l'inverter) sono trascurabili.
Se così fosse comunquq, è evidente che le seconde sono introdotte dall' inverter fotovoltaico.
Come già suggerito da Foto UtenteMike, l'unico modo per procedere è staccare l' inverter ed effettuare una campagna di misura della qualità della tensione secondo CEI EN 50160.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[8] Re: Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 23 mar 2017, 15:12

Ciao a tutti,
volevo chiedere una domanda ricollegandomi a questo discorso.

***** Domanda ripetuta su altra discussione - Cancellata *****

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

2
voti

[9] Re: Armoniche in corrente, come approcciare? quali soluzioni

Messaggioda Foto UtenteLatemar » 3 apr 2017, 17:58

Ciao a tutti,
da quel che ho capito il problema è che la presenza di contenuto armonico fa sì che intervengano le protezioni degli inverter fotovoltaici.

Cerco di rispondere alle tue domande.

1- Prima cosa analizzare i carichi del cliente, nel caso il contenuto armonico sia generato dal cliente stesso sarebbe il caso di prevedere filtri per i carichi più distorcenti. Per dovere di cronaca considererei per prima i carichi monofase, questo perché mi sembra strano lo squilibrio tra le tre fasi.

2- Se analizzando i singoli carichi non trovi distorsione, allora è l'impianto che si becca tutta la distorsione della rete. Dovresti essere in grado di verificare di chi sia "la colpa" semplicemente andando a verificare il THDi con azienda spenta ma con impianto fotovoltaico in funzione (per avere un'idea può bastare verificare se gli inverter vanno in protezione anche se la fabbrica non assorbe energia.

3- Se i ltrafo d'isolamento ha un gruppo Dy o Yd filtra le armoniche di ordine 3 (e multipli) ma non le altre altrimenti neppure quelle.

Possibili soluzioni:
CASO A THDi generato dall'azienda
Filtrare i carichi che generano THDi
CASO B THDi presente sulla rete
Protestare con l'ente distributore, oppure installare una opportuno filtro (reattanza di linea) per aumentare l'impedenza alle frequenze maggiormente distorte.