Salve
Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata a circa 30cm da una linea in media tensione esistente per un tratto abbastanza lungo circa 100m. Purtroppo al momento non ho altri dati sulla linea elettrica.
Il dubbio è se il campo magnetico della linea può generare sulla tubazione metallica delle correnti indotte e quindi creare fenomeni di corrosione.
So che il problema in CA è molto mimore rispetto alla continua ma non vuol dire che non esista.
Tubazione interrata e correnti indotte
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
crit ha scritto:Dobbiamo posare una tubazione metallica idraulica interrata
Deve essere per forza metallica? Oggi si usano ormai diffusamente e vantaggiosamente le tubazioni in polietilene (PE), in particolare proprio nel caso di interramento.
0
voti
Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)
0
voti
crit ha scritto:Qualche dato in più sono riuscito a reperirlo. E' una terna di cavi MT da 150 che al massimo dovrebbe essere percorsa da 300/350 A. La tubazione idraulica è in metallo che però è rivestito da materiale isolante (si tratta di una tubazione di teleriscaldamento)
Usate tubi da teleriscaldamento in PE (vedi REHAU), stai sicuro che problemi non ne hai

0
voti
atomorama ha scritto:
Usate tubi da teleriscaldamento in PE (vedi REHAU), stai sicuro che problemi non ne hai
Se è il teleriscaldamento che penso io , vedi riscaldamento centralizzato come c'è a Brescia per il riscaldamento delle abitazioni , l'acqua , in inverno, nei tubi è a 120°C, praticamente è vapore.
Un tubo in PE si squalierebbe
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Non avendo i dati sul teleriscaldamento è difficile dare pareri; sul fatto che sia vapore poi non è detto, potrebbe essere acqua surriscaldata.
Ultima modifica di
lillo il 24 mar 2017, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)