Salve, vorrei gentilmente un chiarimento:

Devo realizzare un impianto elettrico per un condominio dove i contatori (3 kW) si trovano all'esterno dell'edificio sul muro di cinta del giardino. Devo giungere al piano interrato per il quadro generale (circa 20 m). E' stato predisposto un cavidotto interrato.
Il dubbio è il seguente, devo mettere sotto i diversi contatori un interruttore MT per proteggere il tratto che va dal contatore al quadro generale oppure un MTD?

Il QG è in classe II (doppio isolamento) ma non conosco se il quadro dove sono contenuti tutti i contatori del condominio è in metallo.

Grazie per la gentile risposta.
Nello
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[2] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 ago 2008, 17:09

Basta un MT se a valle non ci sono masse e per ogni interruttore è stato predisposto un singolo involucro a doppio isolamento. Non centra nulla il contenitore dei contatori anche se metallico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 ago 2008, 17:31

Approfitto della domanda di nmedoro, perché, a volte, considero che la protezione contro il corto circuito del montante in partenza dal contatore venga svolta dall'interruttore magnetotermico a bordo del contatore, se c'è.
Infatti mi è già capitato di trovare, sui contatori, interruttori C63, oppure D63, che ho considerato magnetotermici a tutti gli effetti, ed a cui ho affidato la protezione contro il c.to c.to del montante, previa verifica dell'I2t e del K2S2.
E' giusto fare così?
Grazie e saluti.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[4] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 ago 2008, 17:48

Ne abbiamo parlato parecchie volte... Diciamo che la norma lo ammette solo nel caso ben specifico di montanti verticali e contatori centralizzati... In pratica è sconsigliabile dato che il contatore non è sotto il diretto controllo dell'utente e può essere sostituito in qualsiasi momento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 ago 2008, 7:59

Grazie per la risposta, non sapevo che se ne fosse già parlato in questo forum.
Mi riferivo, in effetti, proprio al caso di montanti esclusivi e contatori centralizzati, hai ragione a dire che il contatore non è sotto il controllo diretto dell'utente, ma mettere due magnetotermici, uno in serie all'altro, mi sembra uno spreco di tempo, denaro e spazio. Fortunatamente è raro che mi occupi di impianti civili.
Grazie ancora.

Saluti.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[6] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto Utentesimp » 27 mar 2017, 12:30

Buongiorno.
Riprendo questo argomento. Forse è stato già affrontato in precedenza l'argomento ma ho provato a cercare nel forum ma non sono riuscito a trovare una risposta.

In un condominio gli interruttori sottocontatori dei vari inquilini sono posizionati nel locale contatori all'interno di un quadro comune. Dovendo sostituire il sottocontatore di una unità posso riposizionarlo nel quadro comune o devo installarlo in un suo centralino dedicato?
Esiste una norma che specifichi questo?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[7] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mar 2017, 12:36

Il quadro unico condominiale non è vietato ma è consigliabile non venga realizzato per aspetti gestionali. Se è metallico invece non va bene perché non è garantita la protezione dai contatti indiretti. Consiglio: quadretto a doppio isolamento dedicato per ogni fornitura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[8] Re: interruttore sottocontatore

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 mar 2017, 12:43

Puoi installarlo dov'era, verifica che quanto sotto sia soddisfatto:
art462.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni