elettro » 3 apr 2017, 18:57
Sì, io lo farei anche se non rientrava in un intervanto di valutazione o perizia.
Comuque, se la mia memoria non fa acqua da tutte le parti, se la linea illuminaizone - è realizzata interamente a II isolamento così come i corpi illuminanti interamente in policarbonato e cavo FG7.. ..il differenziale si può omettere; ovviamente la liena sarà realizaata senza prese a spina od altro espediente.
Ricordate le pagine di polemiche sui differenziali nelle sezioni di illuminazione pubblica con pali in metallo e linee a II isolamento così come i corpi illuminanti, ne abbiamo già discusso in molti post.
Molte plafoniere a led e non solo per il residenziale, sono ormai interamente a II isolamento sena polo di PE.
Semmai, quella linea da 1,5 mm2 per 400 metri, no..quella non irentra nella razionalità progettuale.