In un dormitorio adiacente alla struttura dove lavoro sono presenti dei piani con delle camere simili alle camere di un albergo dobbiamo posizionare i rivelatori di fumo all'interno di queste stanze la parte salottino è divisa dalla camera tramite una parete con una porta poi c'è anche un bagno diviso dal salottino sempre con una parete ed una porta è una specie di mini appartamento.
Ill rivelatore di fumo va posizionato sia nella camera che nella zona salottino che nel bagno?
Rivelatori nelle camere
Moderatore:
iosolo35
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
I rivelatori devono proteggere ogni locale.
Quindi uno nel salotto ed uno nella camera.
Nei bagni non è richiesto.
La Norma di riferimento è la UNI9795 e l'impianto deve essere progettato da professionista iscritto all'albo.
Quindi uno nel salotto ed uno nella camera.
Nei bagni non è richiesto.
La Norma di riferimento è la UNI9795 e l'impianto deve essere progettato da professionista iscritto all'albo.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)