Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[21] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 apr 2017, 17:34

No, probabilmente ti confondi con l'asseverazione del professionista antincendio. La DICH IMP è la Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[22] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 apr 2017, 21:00

Si appunto. Ma il tecnico antincendio, non dovrà asseverare?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[23] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 apr 2017, 0:41

arabino1983 ha scritto:Si appunto. Ma il tecnico antincendio, non dovrà asseverare?

Assevera la veridicità e la completezza dei documenti allegati, non della loro conformità, quella è responsabilità di chi ha dichiarato o certificato, sempre che non siano difformità facilmente rilevabili in sopralluogo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[24] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 mag 2017, 0:07

Mike ha scritto:Assevera la veridicità e la completezza dei documenti allegati, non della loro conformità, quella è responsabilità di chi ha dichiarato o certificato, sempre che non siano difformità facilmente rilevabili in sopralluogo.


SI appunto.
Prima dicevi che ci sono due possibilità:
o il cert imp o il dich imp.
Ma per asseverare (e alla fine lo dovrà fare, se non mi sbaglio) il tecnico antincendio dovrà asseverare la completezza dei documenti e quindi in questo caso che ci sia il Cert. imp.
o sbaglio?
e quindi se l'installatore fa quello che dice il tecnico ( non installare il gruppo elettrogeno non rispettando la normativa citata UNI EN 12101-10 ) rilascerà una cert.imp non corretta. Quindi la responsabilità sarà dell'installatore. O sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[25] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 mag 2017, 0:09

R
arabino1983 ha scritto:Riprendo un attimo la questione.
HO letto la uni 9494-2 al punto 6.10.12.2 sembrerebbe contemplare la possibilità di una sola alimentazione anche solamente da enel, basta attestare la disponibilità della tensione (60 ore annue di mancata tensione è ritenuto accettabile).
Poi però dice che bisogna seguire la UNI EN 12101-10 la quale dice che le alimentazioni devono essere due.
a chi si da retta?

riprendo ancora la discussione. Rileggendo la uni 9494-2 oltre a quello detto qui sopra, dice anche che va valutato se è necessaria l'alimentazione elettrica di sicurezza secondo la CEI 64-8 capitolo 56.
Quindi ancora una volta a quale punto della norma si da retta?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[26] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 mag 2017, 7:53

Mi sembra che la 12101-10 dia indicazioni su "come devono essere fatte" le apparecchiature di alimentazione, e non obbliga a avere la doppia alimentazione (vedi ad esempio fig.1)
La 9494-2 ritiene tollerabile una interruzione dell'alimentazione elettrica fino a 60 ore / anno, consentendo di ignorare la legge di Murphy (l'incendio si svilupperà in contemporanea a un guasto sulla rete pubblica di distribuzione)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[27] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 mag 2017, 23:12

La 12101 obbliga ad avere la doppia fonte di alimentazione.
Oggi ho parlato con un tecnico di una sittavche produce emi di evacuazione fumi e mi ha confermato che sulla uni 9494-2 del 2017 c'è una incongruenza proprio su to fatto che sulla vecchia non era presente. Non ho a mano la vecchia versione ma il tecnico diceva che sulla vecchia versione era consentito che l'eventuale quadro di gestione fosse alimentato a monte del generale dell'attività ma rimandava alla 12101 per l'alim. Dei motori e quindi con l'alimentazione di riserva. Sulla nuova hanno fatto casino.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[28] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 mag 2017, 9:23

arabino1983 ha scritto:La 12101 obbliga ad avere la doppia fonte di alimentazione.

Non riesco a trovare il punto con l'obbligo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[29] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 mag 2017, 10:16

Semplicemente nel capitolo 4.1 Generalità le prime righe.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

Precedente

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio