attilio » 8 mag 2017, 20:17
occhei è un ovvove! ma vi rendete conto? ha riciclato i colori che c'erano (al posto del g/v) e poi ha usato gli
zeta-mini che costano...
"una barca di soldi" 
classico
disturbo bipolare dell'installatore
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-

attilio
61,4k
8
12
13
- free expert
-
- Messaggi: 9167
- Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34
da
iosolo35 » 9 mag 2017, 7:13
Pazzini88 te lo abbiamo scritto tutti.....l'impianto non risponde alla norma CEI 64-8:
- non si possono nastrare i conduttori di vari colori per renderli g/v
- le nuove giunzioni vanno eseguite con appositi morsetti
- la linea montante deve avere una sezione almeno pari a 6mmq
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
-

iosolo35
51,6k
7
11
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 4109
- Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
- Località: Trento
da
Brugio » 9 mag 2017, 8:46
iosolo35 ha scritto:Il potere di interruzione da 6kA è richiesto solo sull'interruttore generale(Ig) ...
Se nel quadro sotto il contatore ci sono più interruttori io li metterei tutti da 6kA. Se la corrente di corto cicuito nel punto di installazione è maggiore di 4.5kA gli interruttori a valle del generale potrebbero essere danneggiati in caso di guasto.
Scusa perché perché dici
iosolo35 ha scritto:... è richiesto solo sull'interruttore generale(Ig) ...
, io non ho trovato questa limitazione da nessuna parte (mi è sfuggita?).
p.s. di seguito il link di un altro post dove si parlava del potere di interruzione nei centralini domestici.
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=64382&start=40
-

Brugio
35
2
7
- Frequentatore

-
- Messaggi: 241
- Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59