Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incendio

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 mag 2017, 22:11

Buonasera.
Visto quanto prescritto dalla uni 9795 in materia di pressione sonora dei segnalatori acustici, come effettuate il calcolo?
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 mag 2017, 8:31

UNI TR 11607
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 mag 2017, 12:32

Io son tecnico in acustica e faccio i cacoli a mano
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[4] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utenterandi » 9 mag 2017, 13:14

Non credo sia semplice fare questi calcoli le variabili sono parecchie
Avatar utente
Foto Utenterandi
28 1 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 9 apr 2015, 13:36

0
voti

[5] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 mag 2017, 13:36

Io quelli acustici li metto giù ad "occhio" partendo dai rilievi fonometrici e con riferimento alle indicazioni del produttore degli apparecchi di segnalazione.
Quelli ottici ... non mi è ancora capitato di doverli fare, ho visto che i produttori danno indicazioni sui volumi di copertura.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 mag 2017, 14:37

randi ha scritto:Non credo sia semplice fare questi calcoli le variabili sono parecchie


niente è semplice se fatto bene


Partendo dalla potenza sonora è possibile fare delle previsioni "ragionevoli" in funzione dell'ambiente, non si pretende la precisione del dB


p.s. si ragiona sempre +-3 dB
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[7] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2017, 16:01

atomorama ha scritto:Io son tecnico in acustica e faccio i cacoli a mano


Quanta attenuazione consideri per le porte in legno?
E porte in vetro?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 mag 2017, 17:10

Anche io li ho sempre messi a occhio o a orecchio ma so mai se ho fatto cosa buona e giusta. Ma esiste qualche preogramma di calcolo? O se no sapete dire che ti fate?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[9] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 9 mag 2017, 17:19

Esistono programmi di calcolo relativi all'acustica (che costano un occhio della testa), ma in buona sostanza è consigliabile studiare un po' di acustica in campo riverberato e fare i conti a mano, come indica Foto Utenteatomorama.
In alternativa cerca un collega che si occupi di acustica e fatti dare una mano.
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[10] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2017, 17:30

Veramente c'è la norma che ho già indicato, la UNI TR 11607 che propone un metodo di calcolo semplificato.
Cioè sapendo che è necessario ottenere 5dB in più rispetto al rumore di fondo ed un valore compreso fra 65 e 120dB, si fa riferimento ai dati dei costruttori e per via tabellare si applica un attenuazione.

La norma però per le porte considera un attenuazione di 20dB (30 se tagliafuoco), valori che risultano in tantissimi casi "distruttivi".
Mi chiedevo appunto se con porte in legno di basso spessore fosse possibile considerare un attenuazione minore.
A maggior ragione con porte in vetro.

Io sto dimensionando un impianto e a dire il vero il risultato sarà un misto fra le prescrizioni della norma ed il buon senso.

Attenzione all'uso e abuso delle targhe ottico acustiche: molto spesso hanno livelli di pressione sonora bassini, pertanto è difficile avvicinarsi al rispetto della norma.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

Prossimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea