[1] Posa canala
Dobbiamo posare una canala metallica con dei cavi unipolari con guaina da 185mmq tipo FG7OR nello stabilimento, volevo porre alcune domande a voi che conoscete bene le norme: che tipo di posa è canala metallica senza coperchio e cavo con guaina rispettando le regole della 64-8 del capitolo ambiente a maggior rischio in caso di incendio? se in un'altra canala senpre senza coperchio poso un cavo da 20kV posso farlo? devo mettere a terra le 2 canale?
4
voti
[2] Re: Posa canala
Psimo ha scritto: che tipo di posa è canala metallica senza coperchio e cavo con guaina rispettando le regole della 64-8 del capitolo ambiente a maggior rischio in caso di incendio?
La conduttura è del gruppo C2 ed è ammessa negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio purché protetta a monte da interruttore differenziale.
Psimo ha scritto:
se in un'altra canala senpre senza coperchio poso un cavo da 20kV posso farlo?
Sì.
Psimo ha scritto:
devo mettere a terra le 2 canale?
No, perché la conduttura in BT non è una massa e la conduttura in MT ha i cavi con rivestimento metallico messo a terra da entrambi i lati.
Ovviamente sono tutti aspetti che il progettista deve aver valutato e considerato nel progetto. Come il fatto che se con la conduttura MT attraversi un compartimento antincendio va opportunamente protetta se alimenta circuiti di sicurezza e/o sganciata a monte per la sicurezza delle squadre di soccorso (VVF).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
[3] Re: Posa canala
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
4
voti
[4] Re: Posa canala
iosolo35 ha scritto:Mike, se la classifichi c2 a me risulta che si deve collegare a terra la canalizzazione oppure posare un conduttore nudo dentro di essa.....
C2) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione, contenuti in tubi protettivi metallici o involucri metallici, senza particolare grado di protezione incluse le passerelle continue forate o filo; in questo caso la funzione di conduttore di protezione può essere svolta dai tubi o involucri stessi o da un conduttore (nudo o isolato) contenuto in ciascuno di essi (1).
(1) L'utilizzo di un conduttore di protezione nudo contenuto in ciascun tubo o involucro rappresenta una cautela addizionale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)