[1] Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utentesmilev » 11 mag 2017, 12:09

Buongiorno ragazzi, vengo alla mia domanda....
Un albergo è costruito con setti portanti in prefabbricato avente cappotto interno ed esterno (ovviamente in mezzo c'è il calcestruzzo o quello che sia) e nella parte interna è rifinito con fogli di fibra di gesso.
Ci sono due cavedi con canali IP>=4X, posa Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali
sospesi 34a, ma nelle camere che il tubo è dietro al pannello di fibra di gesso che posa è?
Inoltre posti letto maggiore di 25 luogo marcio di tipo A.Secondo la CEI 64-8/7 art. 751.04.3 la norma impone di valutare il rischio nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi.In queste strutture il rischio è in genere elevato e diventa necessario il ricorso a cavi a bassa emissione di fumi gas e corrosivi.
Secondo Guida Blu 12 per le condutture incassate (cavi in tubi sottotraccia) o cavi in tubi metallici o canali metallici con grado >=IP4x è trascurabile.
Da qui la mia necessità di capire il tipo di posa all' interno della camera e per evitare di usare cavi LSOH se posso considerare di mettere tubi metallici dietro il pannello di fibra di gesso quindi IP>=4X ed in questo caso sapere che tipo di posa è?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

8
voti

[2] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2017, 13:05

È onere del progettista decidere se utilizzare dei cavi LSOH, personalmente in nessun albergo progettato ho mai utilizzato una tipologia di cavi simili, mi è successo solo una volta dove c'era una sala congressi di utilizzare cavi a bassa emissione.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utentesmilev » 11 mag 2017, 15:29

Ti ringrazio per la risposta.
Allora FG7OR, ma la posa posso considerare annegata nella muratura posa 5a oppure Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolanti posa 2?

perché è un dilemma non ci capisco nulla......
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

7
voti

[4] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2017, 15:34

Scusa, perché vuoi usare cavi tipo FG7OR? se il tubo è in pvc puoi usare benissimo la classica cordina N07VK, se invece vuoi usare il cavo puoi benissimo posare il buon vecchio FROR, ha delle caratteristiche praticamente simile al FG7 solo che non puoi posarlo all'esterno, è un cavo puoi facile da posare e costa anche meno.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[5] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2017, 15:36

Inoltre, non capisco perché vuoi usare tubi metallici
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

6
voti

[6] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2017, 15:40

Se sfogli la CEI 64-8 cap.751 art.751.04.2.6 ti elenca i tipi di posa ammessi
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utentesmilev » 11 mag 2017, 15:41

Hai ragione. Però non capisco visto la struttura che tipo di posa sia, quindi non capisco se posso utilizzare i tubi in PVC
Ultima modifica di Foto Utentesmilev il 11 mag 2017, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

7
voti

[8] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2017, 15:42

ricorda anche questo:
CEI 64-8 art.26.4 Cavità (entro strutture)
Spazio entro una struttura od entro i componenti di un edificio accessibile solo in punti determinati.
NOTA Sono cavità, per es., gli spazi tra pareti divisorie, i pavimenti sopraelevati, i
controsoffitti ed alcuni tipi di telai di porte e di finestre.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[9] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utentesmilev » 11 mag 2017, 15:49

Quindi rientro nel tipo di posa Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture 22a.
Ma questa posa non mi permette visto la CEI 64-8/7 art. 751.04.3 :
"per le condutture incassate e per cavi posati in tubi(a1) o canali metallici con gradi di protezione IP4X(a2)c,tuttavia il rischio relativo ai fumi,gas tossici e corroivi è convenzionamlmente trascurabile e non è mai necessario il ricorso a cavi LSOH".
Per questo volevo usare tubi metallici.
Comunque grazie già hai fatto abbastanza.
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

4
voti

[10] Re: Tipo di Posa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mag 2017, 16:15

Io dividerei il tuo impianto in 2 parti:
- zona montanti/dorsali
- zona camere dell'albergo.
Nel primo caso vuoi utilizzare un tipo di posa a2 cavi entro un canale con grado di protezione maggiore o uguale ad IP4x, sia per i cavedi che per la posa in controsoffitto delle condutture, in questo caso non occorrono i cavi LSOH
Nella parte camere, entro le pareti in cartongesso hai un tipo di posa che presumo sia una c3 (potrebbe anche però essere considerata una a1 se il materiale isolante di riempimento dentro le pareti è in classe 0) comunque la quantità di cavi presenti ed il rischio che può comportare "SECONDO ME" è trascurabile, a parer mio nemmeno in questo caso serve utilizzare cavi tipo LSOH.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento