[11] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 mag 2017, 18:24

A me ( e penso ad altri ) non è chiaro quello che vuoi fare, quindi prima di ricevere altre risposte se vuoi aggiungere altre informazioni, tipo:
Di che motore stai parlado e che utilizzo ne vuoi fare e a quale tensione deve lavorare.
Più aggiungi megli è O_/
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[12] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 mag 2017, 18:39

e a seguire da quello che ti ha detto Foto Utentegabrisav, perché non hai aperto una nuova discussione? completa di tutte le tue domande.
O_/
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[13] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMajorzz90 » 28 mag 2017, 18:59

Grazie della disponibilità.

Non capisco come si collegano i Mat, in generale.

Solo a titolo informativo per capire il concetto dei collegamenti.

Andiamo per gradi :

Arrivo in morsettiera con i 3 cavi lato avvolgimenti, gli altri 3 morsetti sono liberi e a questi devo collegare le 3 fasi giusto?

Come realizzo la connessione stella o Triangolo fisicamente? Con le piastrine o devo cambiare l' ordine di collegamento dei 6 cavi in morsettiera ?

Scusate la mia scarsa competenza in materia... O_/
Ultima modifica di Foto UtenteMajorzz90 il 28 mag 2017, 19:04, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Foto UtenteMajorzz90
0 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 28 mag 2017, 17:15

0
voti

[14] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 mag 2017, 19:03

questo schema di collegamento, ti chiarisce le tue perplessità ??
Allegati
sttri.jpg
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[15] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMajorzz90 » 28 mag 2017, 19:11

setteali ha scritto:questo schema di collegamento, ti chiarisce le tue perplessità ??


Grazie fino a qui ci sono :)

Quindi per la stella: piastrina o ponticello tra i 3 morsetti lato avvolgimenti giusto? Per gli altri 3 morsetti collego le 3 fasi.

Idem per il collegamento a triangolo con altro schema..

Quante casistiche ci possono essere tra collegamenti e dati di targa dei motori?

Il collegamento della prima figura farà andare il motore a 230?
Il collegamento della seconda sempre a 230?
#-o
Avatar utente
Foto UtenteMajorzz90
0 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 28 mag 2017, 17:15

0
voti

[16] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 mag 2017, 19:34

Majorzz90 ha scritto:.......... :mrgreen:
Il collegamento della prima figurastella farà andare il motore a 230 leggi bene?


Il collegamento della secondatriangolo sempre a 230 leggi bene?

#-o

N.B. dopo 230 metti sempre l'unità di misura. O_/
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[17] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto UtenteMajorzz90 » 28 mag 2017, 19:51

setteali ha scritto:
Majorzz90 ha scritto:.......... :mrgreen:
Il collegamento della prima figurastella farà andare il motore a 230 leggi bene?


Il collegamento della secondatriangolo sempre a 230 leggi bene?

#-o

N.B. dopo 230 metti sempre l'unità di misura. O_/


Grazie per le dritte.

Arrivo dalla linea con 400 V trifase e con collegamento a stella ottengo 230 V sugli avvolgimenti . Il motore funziona quindi a 230V. Giusto?

Se arrivo dalla linea con 400 V con collegamento a triangolo ottengo sugli avvolgimenti 400V e quindi il MAT funziona con la tensione indicata nella formula del triangolo giusto?

Se arrivo con 230V dalla linea e collego a triangolo il mat funziona a 230V giusto? Oppure non parte con questo collegamento?
Avatar utente
Foto UtenteMajorzz90
0 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 28 mag 2017, 17:15

2
voti

[18] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto UtentePixy » 28 mag 2017, 20:53

Sulle fasi del motore devono arrivare sempre e solo una tensione di 230 V, altrimenti il motore si brucia

Majorzz90 ha scritto:
Arrivo dalla linea con 400 V trifase e con collegamento a stella ottengo 230 V sugli avvolgimenti . Il motore funziona quindi a 230V. Giusto?



Si, sulle fasi del motore saranno presenti 230 V nonostante tu abbia a disposizione una linea trifase a 400 V.
Si dice allora che il motore è collegato a stella e o a 400 V.
Non si dice che il motore va a 230 V perché è sottinteso che le fasi devono essere sempre sottoposte a 230 V

Majorzz90 ha scritto:
Se arrivo dalla linea con 400 V con collegamento a triangolo ottengo sugli avvolgimenti 400V e quindi il MAT funziona con la tensione indicata nella formula del triangolo giusto?



Non puoi arrivare con il 400V e collegarlo a triangolo,perché in questo modo sottoponi le fasi del motore direttamente alla tensione di 400 V e come ti ho detto il motore si brucia. Le fasi devono essere sottoposte alla tensione di 230 V e con linea trifase a 400 questo è possibile solo con il collegamento a stella

Majorzz90 ha scritto:Se arrivo con 230V dalla linea e collego a triangolo il mat funziona a 230V giusto? Oppure non parte con questo collegamento?


Se tu avessi a disposizione il trifase a 230 V che in Italia è presente solo in alcune zone ( per esempio in qualche sobborgo di Roma ) allora devi per forza collegarlo a triangolo perché solo in questo modo sottoponi le fasi alla tensione di 230 V mentre se tu lo collegassi a stella, sulle fasi avresti solamente 134 V che sono insufficienti
In questo caso si dice allora che il motore è collegato a triangolo o a 230 Trifase
Avatar utente
Foto UtentePixy
559 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 478
Iscritto il: 20 nov 2012, 20:14

0
voti

[19] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 mag 2017, 21:19

Hai avuto ulteriori spiegazioni da Foto UtentePixy e molto valide e su cose anche comunemente nell'uso, mi sembra che tu apprenda facilmente e farai certo buon ricordo di tutto :ok:
O_/
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[20] Re: Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2017, 23:10

:-) E ad inoltre che io sappia, la possibilità di variare il collegamento da stella a triangolo e viceversa è ndicata nei dati di targa del MAT e a tale scopo nella morsettiera è predisposto proprio il collegamento con piastrine... ciò che intendi fare non ci è molto chiaro, quindi se potessi postare (secondo le regole del forum) quache foto in cui si vedono bene i dati di targa e l'interno della morsettiera del tuo specifico motore ti si potrebbe aiutare con cognizione di causa ;-) O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15299
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36