[1] Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 mag 2017, 17:43

Per un soffitto a volta, altezza fino al controsoffitto 2.67m, sulla linea centrale sono installati dei canali di aspirazione fumi di larghezza 1.5*2.2m che da sopra il tetto attraversano il controsoffitto in verticale.
Questi canali andrebbero ad intercettare il fascio del rivelatore lineare se posizionato al centro, quindi dovrei decentrare il rivelatore lasciando quindi 4,5m da una parete e 7,3m dall'altra.
Visto che ogni rivelatore copre 15m, dovrebbe essere corretto. giusto?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mag 2017, 10:31

Copre 7,5 m ai lati del rivelatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 mag 2017, 15:21

perfetto grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 31 mag 2017, 18:06

Scusate, ma se per rilevatore lineare di fumo si intende quello costituito una parte trasmittente e una parte ricevente, mi sembra che la copertura possa essere anche superiore in base al modello, o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[5] Re: Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2017, 9:04

andreandrea ha scritto:Scusate, ma se per rilevatore lineare di fumo si intende quello costituito una parte trasmittente e una parte ricevente, mi sembra che la copertura possa essere anche superiore in base al modello, o sbaglio?


Come lunghezza puoi arrivare anche a 200 m, ma la copertura in larghezza rimane sempre di 15m, ovvero 7,5 m per parte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 1 giu 2017, 14:23

Grazie, gentilissimo!
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[7] Re: Rivelatori lineari e elementi sporgenti

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 3 giu 2017, 13:06

Stare attenti a non superare la zona da 1600 mq però.
Cosa che molto spesso dai costruttori non viene evidenziata.