[1] Inverter per motore con doppia targa

Messaggioda Foto Utentebatfab » 1 giu 2017, 14:15

Salve, un motore a cui mi è stato chiesto di mettere un inverter ha due targhe:

se non erro alimentando il motore direttamente è 8 kW 18 A, se metto un inverter 7 kW 15 A....
Il fornitore mi ha detto di mettere un inverter da 11 kW (taglio inferiore 7,5 kW); il costruttore del motore ha detto che va alimentato da inverter e va bene il 7,5 kW ma il motore deve essere limitato a 7 kW .
Significa che nelle impostazioni dell'inverter a caratteristiche motore metto 7 kW 15 A?
7, 5 è troppo al limite?

Ciao e grazie per eventuali risposte
Allegati
motore 2.jpg
motore 2.jpg (89.64 KiB) Osservato 3377 volte
motore 1.jpg
motore 1.jpg (101.61 KiB) Osservato 3377 volte
Avatar utente
Foto Utentebatfab
50 4
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 28 feb 2012, 13:43

0
voti

[2] Re: Inverter per motore con doppia targa

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 giu 2017, 16:31

Dovrebbe essere come dici: con inverter è necessario limitare l'erogazione della corrente fornita al motore.
Quindi configura l'inverter con i dati 7 kW, 15 A come indicato in targhetta.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Inverter per motore con doppia targa

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 giu 2017, 10:38

batfab,
l'inverter si dimensione sull'applicazione, non sul motore!
Attenzione però a non superare i limiti per i quali il motore è stato certificato ATEX, la responsabilità sarebbe pesante.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4179
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Inverter per motore con doppia targa

Messaggioda Foto Utentebatfab » 2 giu 2017, 13:23

grazie per le risposte:
quindi l'inverter lo taro per la potenza di 7 kW per cui il motore è certificato Atex; in base ai fluidi che devono miscelare poi dobbiamo fare delle prove.
:ok:
Avatar utente
Foto Utentebatfab
50 4
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 28 feb 2012, 13:43

0
voti

[5] Re: Inverter per motore con doppia targa

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 giu 2017, 15:18

batfab,
devi limitare la corrente nominale dell'inverter ad un massimo di ?? A, e impedire che il motore possa funzionare a meno di 10 Hz o a più di 50 Hz. Non è meglio se scrivi al costruttore direttamente? Sulla documentazione di test non c'è il valore di corrente nominale in funzionamento da inverter?
Ricordati di collegare le protezioni termiche nel motore.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4179
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Inverter per motore con doppia targa

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 giu 2017, 8:36

mario_maggi ha scritto:Sulla documentazione di test non c'è il valore di corrente nominale in funzionamento da inverter?

Questo valore dipende solo dal motore, o anche dal tipo di inverter?
P.S. Nella targhetta relativa al funzionamento con inverter, in effetti mi pare che un valore sia specificato ed è 15A.